Хотелось бы дополнительно отметить, что при работе 2-х и более мастеров на одной физ. линии они будут конфликтовать друг с другом. Для снижения числа коллизий необходимо:
1. Не выставлять одинаковые, кратные или близкие к ним времена опросов
мастеров.
2. Для мастеров, работающих в режиме по команде/смене значения ставить число повторов >0 (ModBus) или контролировать корректность завершения транзакции по каналу статуса.
3. В 1-м модуле физ-кого интерфейса (именно его настройки будут использоваться для инициализации драйвера последовательного порта) установить значение Framing Time больше чем максимальное безошибочное время ответа (максимум для всех приборов, нек-е приборы могут иметь время ответа до 100-150 мс). Этим вы гарантируете, что запросы различных мастеров будут идти с промежутком, достаточным для приема ответа от приборов. Особенно это важно в полудуплексных интерфейсах (RS-485).
4. Опрашивать приборы реже, чем при однопротокольном режиме
5. Максимально увеличить скорость передачи
6. Не использовать мультипротокольный режим
P.S. работа ПЛК в режиме мультипротокольного Slave-устройства не вызывает проблем с коллизиями
Не могу ничего подсказать, т.к. поведение мастеров не зависит от того, как загружается проект.
Это единичный случай или постоянно с различными программами.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Изменил программу, оставив всего 2 строки(
проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
Добрый день!
После долгого и упорного поиска ошибка поймана и жестоко убита.
Проблема касается всех, кто использует большое число модулей конфигурации (в среднем более 20-35 в зависимости от числа каналов и параметров в них).
Примечательно, что ошибка проявляется только при загрузке из BootProject.
Ядро CoDeSys тоже не избавлено от багов...
Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru
В скором времени появится на сайте.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Подобным образом контроллер ведет себя при работе с МАВ8, если Frame oriented указать RTU, а Framing time ms - 2. Протокол овен. Все остальные насторойки по умолчанию. Если указать ASCII - связь надежная, правда пришлось увеличить max response delay до 100мс
Здравствуйте.
Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах
до 0,5 с. И как это сделать.