Тема: ПЛК 150 + М7055

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Владислав пожалуйста вышлите 1.32.2 на мой E-mail GALANT@KALUGA.RU.
    С уважением Михаил.

  2. #2

    По умолчанию

    Хотелось бы дополнительно отметить, что при работе 2-х и более мастеров на одной физ. линии они будут конфликтовать друг с другом. Для снижения числа коллизий необходимо:
    1. Не выставлять одинаковые, кратные или близкие к ним времена опросов
    мастеров.
    2. Для мастеров, работающих в режиме по команде/смене значения ставить число повторов >0 (ModBus) или контролировать корректность завершения транзакции по каналу статуса.
    3. В 1-м модуле физ-кого интерфейса (именно его настройки будут использоваться для инициализации драйвера последовательного порта) установить значение Framing Time больше чем максимальное безошибочное время ответа (максимум для всех приборов, нек-е приборы могут иметь время ответа до 100-150 мс). Этим вы гарантируете, что запросы различных мастеров будут идти с промежутком, достаточным для приема ответа от приборов. Особенно это важно в полудуплексных интерфейсах (RS-485).
    4. Опрашивать приборы реже, чем при однопротокольном режиме
    5. Максимально увеличить скорость передачи
    6. Не использовать мультипротокольный режим

    P.S. работа ПЛК в режиме мультипротокольного Slave-устройства не вызывает проблем с коллизиями

  3. #3

    По умолчанию

    Не могу ничего подсказать, т.к. поведение мастеров не зависит от того, как загружается проект.
    Это единичный случай или постоянно с различными программами.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Не могу ничего подсказать, т.к. поведение мастеров не зависит от того, как загружается проект.
    Это единичный случай или постоянно с различными программами.
    Изменил программу, оставив всего 2 строки(
    проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
    Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
    Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
    на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Изменил программу, оставив всего 2 строки(
    проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
    Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
    Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
    на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
    Добрый день!
    После долгого и упорного поиска ошибка поймана и жестоко убита.
    Проблема касается всех, кто использует большое число модулей конфигурации (в среднем более 20-35 в зависимости от числа каналов и параметров в них).
    Примечательно, что ошибка проявляется только при загрузке из BootProject.
    Ядро CoDeSys тоже не избавлено от багов...
    Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru
    В скором времени появится на сайте.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Подобным образом контроллер ведет себя при работе с МАВ8, если Frame oriented указать RTU, а Framing time ms - 2. Протокол овен. Все остальные насторойки по умолчанию. Если указать ASCII - связь надежная, правда пришлось увеличить max response delay до 100мс

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карнаухов Дмитрий Посмотреть сообщение
    Подобным образом контроллер ведет себя при работе с МАВ8, если Frame oriented указать RTU, а Framing time ms - 2. Протокол овен. Все остальные насторойки по умолчанию. Если указать ASCII - связь надежная, правда пришлось увеличить max response delay до 100мс
    Уважаемый Дмитрий!
    Протокол ОВЕН - ASCII протокол, поэтому не используйте RTU режим!

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах
    до 0,5 с. И как это сделать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах
    до 0,5 с. И как это сделать.
    В параметрах модуля измерения установить параметр Measure interval,s

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    В параметрах модуля измерения установить параметр Measure interval,s
    И не забыть наконец-таки сменить таргет на версию 1.31!