Тема: Странное поведение модуля МУ110-224.16К на шине RS-485

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если с мастерами не работает, а без мастеров заработает, то это никуда не годится.
    Бывает если долго править конфигурацию, в ней что-то ломается. И последовательность слотов в конфигурации может влиять

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А где проставляется IP адрес ПК ?
    Нигде - это так, для справки

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А где проставляется IP адрес ПК ?
    в настройках сетевого адаптера вашего ноутбука

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нигде - это так, для справки
    А зачем тогда он нужен в моем случае ?

  5. #35

    По умолчанию

    у вас в слейве стоит элемент "2 байта". Он стоит первым по порядку или нулевым. Нулевой регистр - это чётный или нет?
    хотя на Нет связи с ПЛК это не должно касаться

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А зачем тогда он нужен в моем случае ?
    Чтобы ПК и ПЛК были в одной подсети

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Чтобы ПК и ПЛК были в одной подсети
    CoDeSys нормально с ПЛК общается. Панель в режиме онлайн эмуляции опрашивать панель не хочет.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    у вас в слейве стоит элемент "2 байта". Он стоит первым по порядку или нулевым. Нулевой регистр - это чётный или нет?
    хотя на Нет связи с ПЛК это не должно касаться
    Я пробовал и нулевой и первый регистр читать в панель из ПЛК. Не читается ни тот ни другой.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Теперь пытаюсь в режиме эмуляции панели сосчитать в панель Weintek 1 регистр по MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). Панель пишет, что нет связи.

    У меня ПК подключен к ПЛК по Ethernet. На ПК сначала запускаю CoDeSys, загружаю проект в ПЛК, запускаю программу, ПЛК нормально обменивается с модулями. Далее закрываю CoDeSys, запускаю конфигуратор панели Weintek и запускаю проект в режиме онлайн эмуляции.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я пробовал и нулевой и первый регистр читать в панель из ПЛК. Не читается ни тот ни другой.
    Кто мастер то? А то фраза "считать в панель" Выглядит странно. Записать в панель, если она слэйв или считать панелью с ПЛК, если мастер...

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я пробовал и нулевой и первый регистр читать в панель из ПЛК. Не читается ни тот ни другой.
    Я только что пробовал с вашими настройками читать 0 регистр - всё ок

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  3. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •