И выше - ответили
И здеся - форум. Я, простите, глубоко уточняю нюансы перед подписанием договора ))
--
Если т-ра часто болтается за пределами 60..70 и при этом переключается 1 котел и каждый раз он меняется и при этом "шарабанит" - ни х. Вы не сделаете. Сделать возможно только :
1.Изменение квантования нагрузки.
2.Изменение инерционной хар-ки объекта
3.Привести хотелки в соответствие к реальности
1-например замена котлов на конно-модулирующие или многоступенчатые
2-увеличения объема циркулирующей воды (самое простое)
3-имхо, самое простое - увеличить гистерезис
Вполне может быть просто ошибка проекта. Если т-ра помещения не летает , а т-ра воды контура летает + - 10, то есть тупо плохой теплосъем с контура. В цепочке теплопередачи котел-вода-воздух узким звеном является вода-воздух.
4.Не соответствующая циркуляция
5.Не соответствующие приборы отопления.
Т.к. информации - мало. То подытожу :
Надо делать: [1] + [2] + [3] + [исправить 4] + [исправить 5] + [X]
где X дополнительное решение по неожиданно всплывающей очередной порции информации. Причем очередное X может полностью перечеркнуть предыдущее решение.
PS
По теме.
Выход пида может дать нужное кол-во котлов полностью упразднив ton/tof'ы.
Для выборки нужного кол-ва проще проюзать массив котлов. Квадратики для массивов заточены не очень.