И ещё вопрос:
В мануале http://edu.owen.ru/2018/01/11/mx210_txt1/ есть пункт
"Вы также можете указать режим опроса и частоту посылки запросов в седьмом и восьмом пункте. При этом для первого знакомства здесь вполне можно оставить указанные на рисунке параметры. В соответствии с ними ПЛК будет производить обмен информацией по времени (By poll time), каждые 100 мс формируя новый запрос к модулю."
Какое минимальное время можно поставить на опрос состояния входов в зависимости от времени такта основной программы? Можно ли полностью синхронизировать такт ПЛК-110 и опрос состояния входов (например по 5мс)?
можно только в случае работы через библиотеки в режиме блокирующих сокетов, обмен приведёт к увеличению цикла работы , пока он не закончится. + следящая собака сработает если модуль отвалится или не ответит. конфигурация не сможет быть засинхронизирована с циклом ( кроме собственных входов выходов) т.к. работает внешний обработчик ( планировщик опроса). даже если выставить 5мс, данные то он получит, со сдвигом +- 5 мс - это раз, нагрузка на цп будет конкретно повышена
p.s. что за задача, требующия синхронизации всех входов в каждом цикле?
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 03.04.2018 в 10:20.
Такой задачи нет.
Есть задача как можно быстрее ускорить процесс. Задержка 10 переходов на 0,1сек приведет к увеличению цикла автомата на 1сек. При цикле 5-10 сек это много.
Я так и не получил ответ на вопрос: "Какое минимальное время можно поставить на опрос состояния входов в зависимости от времени такта основной программы? "
всё зависит от объёма модулей, сложности программы, общей нагрузки на ЦП, отслеживать которую в желании быстро быстро опросилось как пролетел болид формулы 1 необходимо в модуле статистики.
попробуйте начать с времени цикла программы в 5 мс, период опроса 10 мс на особо критичном узле( модуле)
Здравствуйте, подскажите, у модуля мв210-204 не сохраняются накопленные значения счётчиков входов после отключения и включения питания. Так должно быть?
Последний раз редактировалось Андрей Горский; 30.05.2018 в 11:53.
О спасибо ждём!
подскажите, а ПО не обновилось для модуля мв210-204? не сохранялись накопленные значения входов после отключения питания.