Я ни чего не планировал, всё спланировали за меня. Площадка находится за 50км. Мне пришли и сказали - делай. Между датчиком и скважинами 500м, мы положили с трубами кабель ВВГ4*1.5. Вот и все планы.
До этого делали две площадки башни делали в 5 метрах от скважин. Там всё прекрасно работает. Б...ть кто так решил с этой, я концов не найду.
Последний раз редактировалось Vcxz4321; 10.02.2020 в 08:21.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 08:49.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
На скважинах 380, пускатель, зашита МНС1 и УЗОТЭ-2У. Контроль по включенному пускателю.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 15:22.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В принципе сопротивление километра вашего провода для токовой петли незначительное, можно попробывать, если поблизости нет силовых линий и источников помех, постояную времени фильтра увеличить до 20-60 с! У меня более 20-30 м никогда не было поэтому ничего сказать не могу!
Сейчас вроде зима, гроз и молний пока не предвидится, а до лета можно купить датчик с выходом RS485 и протоколом модбас и соответствующий провод и переделать!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 11:55.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну так там в трубе 380 еще силовой кабель, если я правильно понимаю.