Это цитата из официальной документации на модуль МВ110-224.2АС. Этот текст можно найти по ссылке https://docs.owen.ru/product/moduli_...37#topic-36739
По моим измерениям, у модуля 8А нет 14В на плате с процессором и АЦП, там есть 5,5-6В. И резистор скорей всего имеет другой номинал.
Не понятно с чем ты так безвольно соглашаетесь. kondor3000 до сих пор не понял в чем причина проблемы с твоим датчиком. kondor3000 подавал на модуль напряжение 0,1В от источник питания с низким выходным сопротивлением. Низкое выходное сопротивление этого источника шунтировало высокое входное сопротивление модуля и тем самым нивелировало погрешность, которую создавал токовый датчик модуля. У твоего датчика выходное сопротивление большое (десятки кОм) и если не шунтировать вход модуля, то возникает большая погрешность.
Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2023 в 18:22.
IVM Соглашаюсь с тем, что без аппаратной модификации модуля отключить контроль обрыва линии не выйдет. Странно, что за столько лет выпуска этого модуля никто не наступил на такие же грабли. И я как-то расслабился и уверовал, что раз модуль работает хорошо в других задачах, то и в новой с ним проблем не будет. Раз в документации написано, что есть входной диапазон 0..1В, значит все будет работать, тем более что у овена много модулей с таким входным диапазоном.
Последний раз редактировалось kfvniiz; 13.04.2023 в 18:16.
А разве kondor3000 писал про то, что у модуля есть какой-то внутренний источник тока, который все портит ?
Или он объяснил почему твой датчик не работает с модулем ?
Еще раз повторю, что проблема в высоком выходном сопротивлении датчика. Если бы не этот внутренний источник тока модуля, то твой датчик нормально бы согласовался с модулем без всяких шунтов.
Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2023 в 18:36.