Добрый день. Предложу варианты.
1.В соответствии настроек сетевых параметров модуля и ПЛК.
2.В соответсвии номеров регистров модуля и ПЛК.
3.В соответствии команд чтения выбранному регистру (выбранным регистрам).
4.В особенности формата данных с плавающей точкой. При передаче 4-х байтных значений (тип Float 32) старшее слово передается в регистре с меньшим номером. Возможно, Вы видите старший разряд, а значение только в младшем.
В некоторых версиях модулей МВ110-8А изначально производителем выставлены переключатели в положение принудительных стандартных настроек связи. Даже при изменении в конфигураторе эти настройки остаются активны. Т. е. в конфигураторе Вы меняете все под свой протокол, сохраняете и думаете, что все нормально, а по факту работают стандартные настройки порта. И получается, что ПЛК просто не видит модуль, в следствии чего в регистрах обмена нули.
Переключатели находятся под крышечкой на лицевой панели, нужное Вам положение - все три в положении OFF.
А мог бы кто то выложить библиотеку TcpUdpLib.lib? В гугле не нашел.
На форуме нашел. Но вместо загрузки черный экран в браузере. С более свежих постов все загружается нормально.
Пытался скачать из этой темы.http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14315 Безрезультатно