Там сухой и мокрый термометр. Формула есть в вики.
Там сухой и мокрый термометр. Формула есть в вики.
Здравствуйте, подскажите где найти макрос для рекуператора, а то только описание нашёл , а в онлайн базе нету. онлайн база специально ограничена? приходят сообщения о новых макросах, но вопрос: где их можно найти?
Помогите найти Управление рекуператором (Recuper_v1.00)
Где вы это находите? Вы думаете что если Овен делает изделие на базе ПР то и макросы выкладывает. Вы ошибаетесь. Как бы за вас это делать не будут.
Да сделать то могу, но что то в ступор попал. Не пойму зависимости и логику работы до конца, я понимаю, что принцип управления подогревом, но при чем тут датчик вытяжки? Зачем он нужен? Намекните хотя бы кому не сложно
Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:19. Причина: п.5.7
Есть же заводской такой блок. Поделитесь плиз
Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:20. Причина: п.5.7
Роторного без вытяжки так то не бывает. Я не понимаю по каким датчикам температуры строится график и зависимости. Ведь если он работает по датчику притока, а водяной калорифер греет приточный датчик, то рекуператор не особо будет крутиться, т.к. температура будет достаточная. Можно его использовать как первую ступень нагрева, но тогда прогрев калорифера не начнётся. Для чего тогда используют датчик на вытяжке? Как он влияет на обороты ротора? Уличный датчик я так понимаю нужен чисто для задания диапазона температур ограничивающих работу рекуператора?
Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:23. Причина: п.5.7