    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, скажите, а кроме как SpyMode невозможно организовать прослушивание линии при помощи ПЛК200?
    Нужно поймать специализированную функцию 0х07. Я так понимаю при помощи SpyMode это не сделать?
    Не сделать.
    Вам потребуется работать с COM-портом напрямую.
    См. пример:
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=Sl8bWqSEuO13uJeW

  2. #6952

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При установке файлов через Codesys Installer выходит ошибка "Verifiation of zip archive failed"
    Из темы FAQ поставил Codesys Installer 2.2.2 - не помогло.
    В чем может быть проблема?
    Вложение 74007
    Евгений, вы в итоге смогли выяснить в чем проблема? Столкнулся с тем же самым. И при установке уже скаченного плагина и при импорте конфигурации с использованием VPN. Installer использовал и обновленный до 2.2.0 версии и боле старую версию

  3. #6953
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Евгений, вы в итоге смогли выяснить в чем проблема? Столкнулся с тем же самым. И при установке уже скаченного плагина и при импорте конфигурации с использованием VPN. Installer использовал и обновленный до 2.2.0 версии и боле старую версию
    Нет - приборист со мной не связался.

  4. #6954

    По умолчанию

    вышел релиз CODESYS v3.5 sp20 не понимаю пока смысл, не видно прямо таких крутых изменений, просто CODESYS V3.5 стал тяжелее

  5. #6955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    вышел релиз CODESYS v3.5 sp20 не понимаю пока смысл, не видно прямо таких крутых изменений, просто CODESYS V3.5 стал тяжелее
    Ах ты, торопыга! =) Ведь пофиг же: если ОВЕН не выпустит под этот релиз прошивку - то кой в нём смысл? =)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #6956
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    335

    По умолчанию

    Исправляют старые косяки и делают новые, и добавляют не совсем понятные вещи, что это приводит к увеличению объема программы.

  7. #6957

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Загружаю готовый проект без подключения к контроллеру а он пишет, что не установлено устройство MV210-202,
    хотя я пакет Mx210Templates_v3.5.11.10.package запускал и он сообщил, что установился и "загрузка отсутствующих устройств" не выполняется(файл не найден)? Может нужен другой *.package?
    И ругается на модули OSCAT_BASIC.WORD_OF_DWORD? Я так понимаю тоже библиотека нужна?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось AlexBut; 22.03.2024 в 11:21.

  8. #6958
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Загружаю готовый проект без подключения к контроллеру а он пишет, что не установлено устройство MV210-202,
    хотя я пакет Mx210Templates_v3.5.11.10.package запускал и он сообщил, что установился и "загрузка отсутствующих устройств" не выполняется(файл не найден)? Может нужен другой *.package?
    Добрый день.
    Вам нужен этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.9.package

  9. #6959

    По умолчанию

    Почему в CFC вместо использования блока MOVE с EN/ENO не сделают присвоение напрямую в элементе вывода? По мне так было бы логичнее и занимало бы меньше места.777.png

  10. #6960
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay.L Посмотреть сообщение
    Почему в CFC вместо использования блока MOVE с EN/ENO не сделают присвоение напрямую в элементе вывода? По мне так было бы логичнее и занимало бы меньше места.777.png
    Добрый день.
    Приведенный пример противоречит синтаксису языка CFC.
    Если цель заключается в том, чтобы сэкономить место - то можно полностью перейти на язык ST.

Страница 696 из 716 ПерваяПервая ... 196596646686694695696697698706 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: Вчера, 12:27
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •