Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Всё равно, там 7 счётных разрядов, ну ясно же написано, а не 8!

    Вложение 26463

    Вложение 26464
    Знак минус плюс я не учитывал, действительно 7

  2. #62
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
    Спасибо, все получилось.
    Возникла другая проблемка.
    Метка для снятия импульсов стоит на валу.
    При вращении вала импульсы с датчика NPN передаются на СИ8, световой индикатор на датчике мигает с каждым оборотом вала.
    На малых скоростях счетчик успевает обработать каждый импульс, но стоит прибавить обороты, датчик мигает, а цифры на счетчике не меняются.
    Какой параметр поменять в СИ8?
    Постоянную времени входного фильтра:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_6.PNG 
Просмотров:	478 
Размер:	87.2 Кб 
ID:	26466

    При значении 0,1 - 5 кГц, при 0 - 8 кГц, максимальное значение!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_7.PNG 
Просмотров:	428 
Размер:	84.0 Кб 
ID:	26467
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2016 в 11:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Постоянную времени входного фильтра:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_6.PNG 
Просмотров:	478 
Размер:	87.2 Кб 
ID:	26466

    При значении 0,1 - 5 кГц, при 0 - 8 кГц, максимальное значение!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_7.PNG 
Просмотров:	428 
Размер:	84.0 Кб 
ID:	26467
    Пробовал 0,0 - очень чуствительно получилось
    Остановился на 0,5
    Спасибо огромное за помощь
    Все три счетчика на разных станках работают отлично

  4. #64

    По умолчанию

    Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак

  5. #65
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДмитрЛу Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак
    И как же Вы придумали, чтобы за 26 оборотов ролика один импульс подавался??? Если импульс каждый оборот ролика: P=10, F=2,6. Если действительно за 26 оборотов ролика на счётчик 1 импульс подаётся, то P=10, F=67,6!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2016 в 17:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #66

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по настройке СИ8 .Нужно настроить для измерения объёма ( дозировка по 3 литра) . Бьюсь и не как не могу его заставить считать... ранее стоял такой же прибор но сгорел и восстановить параметры нет возможности.
    При прохождении воды счётчик молчит , как только закрываю клапан подачи на табло появляются 3-5 единиц.. и так каждый раз.

  7. #67

    По умолчанию

    Я понял в чем было дело)

  8. #68

    По умолчанию СИ8-Н-Р

    кто поможет в работе датчиков и программирования?можно ли использовать на входах разные датчики?не нашел в инструкции об этом НИЧЕГО!

  9. #69

    По умолчанию

    Можно ли настроить СИ-8 для вычисления разницы частот?
    С первого датчика (вход) идет сигнал - 1000 гц.
    Со второго (выход) от 1000 до 1010 гц в зависимости от режима обработки. Оператор должен видеть разницу сигналов и поддерживать необходимый режим. Например 1007 гц.
    Благодарю за содержательные ответы.

  10. #70
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. В принципе такого не делал. Но на мой взгляд, если "назначение входов"=3 реверсивный счёт. "выводимый на индикатор параметр"=2 расходомер. Может и получится.
    То есть на входе умножителя получится разность импульсов. Она же вычисленная в блоке измерителя расхода за 1сек и покажет разницу частоты на входах.
    Пробовать надо однако.
    Если не секрет - зачем это. Что типа регулировки натяжения?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •