Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В руководстве это никак не отражено. И ни первое и ни второе. Наверное стоит внести?

  2. #2

    По умолчанию

    Сегодня настраивали прибор. Практически методом научного тыка.
    По бумажной инструкции, приложенной к девайсу.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20191217_223032.jpg 
Просмотров:	206 
Размер:	1.05 Мб 
ID:	46237
    В скачанной инструкции.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2019-12-17-22-31-50-110.jpeg 
Просмотров:	203 
Размер:	724.6 Кб 
ID:	46238
    Увеличение, уменьшение, способствует...
    Когда же это кончится?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.12.2019 в 22:37.

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Eugene.A.
    Да, действительно, в скачанном РЭ опечатка. Спасибо что заметили, поправим.
    А как до него дело дошло? Что было непонятно в руководстве, которое идёт в коробке с прибором?
    Автонастройку проводили или нет?
    P.S. Сейчас скачал основное РЭ с сайта и оказалось, что эту ошибку мы 1-2 дня назад уже поправили, как и несколько других.
    Прилагаю скрин.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	РЭ_скрин.png 
Просмотров:	230 
Размер:	300.1 Кб 
ID:	46267
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириенок Дмитрий Посмотреть сообщение
    А как до него дело дошло? Что было непонятно в руководстве, которое идёт в коробке с прибором?
    Автонастройку проводили или нет?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	РЭ_скрин.png 
Просмотров:	230 
Размер:	300.1 Кб 
ID:	46267
    1. Как это часто бывает, к моменту пусконаладочных работ пакет документации вместе с инструкциями к установленному оборудованию был передан заказчику, поэтому пришлось воспользоваться скачанной инструкцией. В процессе настройки регуляторов и столкнулись с противоречием между прочитанным в руководстве и поведением регуляторов.
    Пришлось потратить время на поиск документации у заказчика, т.к. уже заканчивалась зарядка смартфона, да и не очень удобно в него постоянно заглядывать, то экран погаснет, и надо его включать, то руки заняты.
    2. В общем-то всё понятно, хотя и приходится очень часто перелистывать туда-сюда в поисках нужной информации. Несколько неясностей, в частности, почему-то оказались недоступны для редактирования время полного хода привода клапана и минимальное время удержания. Кратковременно выскакивает надпись, что-то вроде "запрещено".
    Я считаю, что наихудшие инструкции пишутся специалистами-разработчиками оборудования. Часто они не могут толком объяснить вопросы, кажущиеся им очевидными, но вызывающие затруднения у пользователей. И инструкция превращается в "Курс теоретической физики" Ландау и Лифшица. Мне нравится подход американцев к подобным задачам. Они используют метод свежей головы. Т.е. за написание инструкций берутся т.н. технические писатели, изначально незнакомые с устройством, предварительно досконально его изучают с помощью разработчика, и тогда уже излагают процесс на бумаге. Правда, зачастую их документация портится в процессе перевода на русский язык.
    3. Автонастройку проводили, но результат показался неудовлетворительным. Клапан вёл себя неспокойно, практически не останавливался, странным показались, например, попытки открывать клапан при уже превышенной температуре теплоносителя. Сейчас я думаю, что, возможно, некорректная автонастройка могла объясняться плохим тепловым контактом термодатчиков с теплоносителем. Датчики в гильзах с некоторым зазором, а термопасты у нас с собой не оказалось, вследствие чего реакция датчиков на изменение температуры оказалась сильно замедленной.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.12.2019 в 22:37.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    841

    По умолчанию

    Я предложил бы обновить прошивку. Надписи "запрещено" бывают при программном сбое. Пару раз встречалось, перепрошивка помогла.

  6. #6

    По умолчанию

    К сожалению, контроллер уже вышел из строя, сняли и будем отправлять в ремонт. Я сам не видел, говорят, отказал индикатор, на нём появились какие-то артефакты, из-за которых он стал нечитаем. На некоторое время помогает перезагрузка, но через некоторое время, от 10 минут до часа дефект повторяется. Продолжает ли он при этом работать неясно, не уточнял.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    125

    По умолчанию

    День добрый.
    А я единственный кто не понимает почему нет резервирования насосов по аварии? Два циркуляционных насоса в контуре. Вход для ошибки один. По логике система должна включать насосы по очереди с интервалом, и если один умер - включаем второй на постоянку и отправляем ошибку. Здесь же умер один - выключаем все!!??!! Извините - но прибор очень недодуман. Раз сэкономили на цифровых входах - так хоть сделайте их свободнопрограммируемыми. В двухконтурной системе с подпиткой должно быть шесть аварийных входов по насосам. Или я не прав?
    С уважением, Бабкевич Сергей.

  8. #8

    По умолчанию

    Не правы, на циркуляционных насосах достаточно одного реле перепада. Его надо правильно обработать, это реализовано.
    На подарочных необходимо 2 реле, это ошибка.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    125

    По умолчанию

    Ну если строить контур с нуля - согласен... Нет у меня возможности врезать реле перепада... А вот тревоги с частотников забрать - есть возможность. Но использовать их нет возможности. ((

  10. #10

    По умолчанию

    Объедините по ИЛИ состояния работы частотников, проблемы то....

Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •