Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 281

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #71

    По умолчанию

    Уважаемые производители, выложите РЭ для МВ110.рн

  2. #72

    По умолчанию

    РЭ на МВ110-224.pH
    Вложения Вложения
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #73

    По умолчанию

    Здравствуйте! Интересует нормирование сигнала в МВ110-2А. Не могу найти информацию по соответствию температуры и цифрового сигнала. В моем понимании я смогу вынуть по Modbus слова с температурой в цифровом виде в двух вариантах (float и integer).
    Как понять какую температуру показывает датчик?
    Например 638hex=35град цельсия
    или диапазон для Cu50
    от -50 до +200 соответствует -32000 до 32000 линейно
    или от 0 до 100 для Cu50 = от 0 до 100 hex
    Мой поиск не дал результатов.

  4. #74

    По умолчанию

    Все сильно проще.
    С указанных регитров Вы получаете значение реальной физической величины.
    Для ТС и ТП градулировки вбиты уже.
    Для токовых датчиков при конфигурировании модуля Вы задаете соответствие тока физической величине

  5. #75

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Буду смотреть уже при настройке. Вчера собрал схему АС4+МВ110-2А и с помощью конфигуратора смотрел показания. ТС Cu50. На канале 1 два варианта показаний("обрыв" при отсоединении датчика, "короткое замыкание" при соединении в соответствии со схемой) перебрасываю тот же датчик на канал 2. Показания соответствуют температуре.
    1. Как распознать не рабочий канал? Есть ли гарантии производителя?
    2. Как правильно настроить корректировку? Есть ли методика настройки? Реально по показаниям нрадусника при 25град показания отличаются на 0,5 град, при 40 отличие на 4 град, при 60 примерно то что надо показания.

  6. #76

    По умолчанию

    1. Гарантия производителя-2 года
    2. Проверте подключение.Какую схему подключения используете 2х или 3х проводную? Какова длина датчик-модуль? При использовании трехпроводной линии связи при малой длине корректировка редко необходима. Является ли градусник средством измерения?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #77

    По умолчанию

    Здравствуйте! Если при подключении датчика 4-20ма к приборам МВ110-8АС, МВА8 подать на датчик 9 вольт а не 24, приборы будут производить измерение?

  8. #78

    По умолчанию

    Если диапазон по питанию датчика позволяет 9В-то да.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 25.03.2011 в 12:31.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #79

    По умолчанию

    А нельзя ли добавить в приборы МВ110-2А и МВ110-8А поддержку датчиков Pt100 и Pt1000 c W100=1,375 ?

    Такие есть в природе, и как ни странно почему-то даже дешевле. И доступнее по наличию.
    Я думаю это не очень сложно сделать.
    Последний раз редактировалось LAM; 22.04.2011 в 14:47.

  10. #80

    По умолчанию

    Поддержка данных датчиков не планировалась. На данный момент,если есть в наличии такие датчики, то проблему можно решить коррекцией.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •