Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 178

Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат

  1. #71
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Вот! В конфигураторе нет графы - где указывается протокол! Только в кдс. Я пробовал и аски и рту. Нефига.
    я не устанавливал конфигуратор с диска этого модуля. Он у меня уже был. Хотя в профиле я свой модуль нашел. Может это конфигуратор кривой?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 11.12.2014 в 17:27.

  2. #72

    По умолчанию

    В данном модуле автоопределение протокола, поэтому и нет соответствующей графы в конфигураторе. Регистр с каким адресом в итоге считываете?

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Real input module регистр 62?

  4. #74

    По умолчанию

    попробуйте поменять порядок разбора регистров данных, в UMD параметр byte_sequence - Native.

  5. #75
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    62 регистр указал -вроде что-то начал показывать...А как в понятное значение переделать?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 12.12.2014 в 12:58.

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    62 регистр указал -вроде что-то начал показывать...А как в понятное значение переделать?
    попробуйте поменять порядок разбора регистров данных, в UMD параметр byte_sequence - Native.

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    И где про регистр 62 написано? Вот стопудово - в РЭ модуля этого нет нигде. Специально не написали - чтоб жизнь конфеткой не казалась...
    РЭ, приложение В, таблица В.10.

  7. #77
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    На скрине видно - native стоит

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    На скрине видно - native стоит
    Значит наоборот - trace_mode поставьте

  9. #79
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    62 регистр указал -вроде что-то начал показывать...А как в понятное значение переделать?
    А может не нужны Вам мВ?
    Считывайте 70 регистр.
    В модуле настраивайте параметры
    Минимальное и максимальное значение физической величины (- максимальный вес тензодатчика и + максимальный вес тензодатчика).
    Записывайте вес тары и получайте реальное значение в ПЛК.

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    С 62 регистром те же манипуляции по юстировке прибора..
    Последний раз редактировалось alex55; 12.12.2014 в 14:21.

Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 00:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •