Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо чертежи по ПЛК304?
Коллеги подскажите есть ли готовые шаблоны устройств ОВЕН для Eplan? Или все сами рисуют
К сожалению шаблонов eplan разработанных и проверенных нашими специалистами нет. У нас есть некоторая наработанная база, разработанная и партнерами и другими специалистами, если хотите дайте свой адрес электронной почты, я скину.
Но, повторюсь, ответственность за данный продукт мы не несем.
Игорь Викторович буду премного благодарен alex-mae@rambler.ru
Добрый день. возможно сделать схему ОВЕН ПВТ10 . нужно для работы.
Добрый день. Нуждаюсь в 3D модели панели ИП320, нужно для работы, заранее благодарен!!!
Здравствуйте!
Попробовал применять МВ110-224рН. Прибор привлекательный по цене, поэтому собственно. Все минимально необходимое в нем есть, но конечно помимо минимального, хотелось бы и достаточного, ну и недочеты некоторые устранить.
Начну с некорректностей (все что ниже относится только к Модбасу, с другими протоколами не работал):
1. За одну операцию чтения (03) можно считать только одну переменную. Хотя сама операция позволяет считать несколько регистров. То, что это неудобно, это одно, но об этом нигде не написано, пришлось полдня "тыкаться".
2. Параметр Е_ИП относится к измерению параметра ОВП и не должен был бы влиять на измерение рН. И при калибровке/юстировке рН меняется этот параметр, а не р_ИП, как это д.б.. Сейчас я понимаю как у Вас сделано, но это не так, как в других рН метрах и опять же нигде не описано.
3. Путанка с записью переменных float в модуль. С панели оператора (не ОВЕН) мне не удалось записать ни одной такой переменной. С контроллера, переставляя старшее и младшее слово местами добиться успеха удалось. Правда я тут еще не полностью разобрался, но бяка точно есть.
4. Какое значение надо записать в регистр U.Apl чтобы сохранить результаты калибровки? Если все равно и важен сам факт записи - укажите это в руководстве.
Что хотелось бы еще:
1. Иметь информацию о "крутизне" характеристики рН-системы. Это важная информация, указывающая на пригодность рН-системы (электрод-кабель-измеритель) к эксплуатации. Здесь этот параметр не доступен и даже в протоколе ОВЕН он проскакивает только 1 раз в конце калибровки, а далее недоступен. Т.е. даже успешно откалибровавшись, мы понятия не имеем о состоянии рН-системы. Частично эту проблему могло решить если бы вместе с величиной рН одновременно была информация и о текущих мВ, тогда внешним контроллером можно было бы сосчитать. Коряво, но можно, а пока вообще никак.
2. Желательно повысить быстродействие измерителя. 5 сек это слишком медленно.
3. Данные помимо float приводить и в INT. По разрядности, погрешности и разрешающей способности это вполне приемлимо. Сделано же так в ТРМ20Х. И головняк с корректностью чтения записи флота снялся бы.