Возможно пишу не в ту тему, но поиском не нашел обсуждение прибора СУНА-122.
Проблемы следующие:
1) Очень не хватает внешней кнопки сброса аварий. Нельзя ли рассмотреть вопрос о добавлении на один из свободных входов AI возможность подключения внешней кнопки сброса? Персонал на объектах почти всегда низкоквалифицированный и необходимость сброса аварий через меню для многих непосильная задача.
2) Почему на приборы линейки СУНА решили не ставить второй интерфейс RS-485 - это связано с какими-то ограничениями? Нельзя ли при заказе приборов "дозаказать" как опцию 2-й интерфейс ?
Добрый день!
Написал Вам в личные сообщения, жду ответа
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Здравствуйте. По теме "Суна 121" есть вопрос: в роликах про прибор описано использование кондуктометрических датчиков уровней вместо аналоговых. Помогите разобраться, как надо отключить аналоговый вход, который выдаёт Аварию . Можно просто "закоротить" AI4 с общей клеммой? Суть в том, что единственная авария, которая у нас имеется - это на Аналоговом входе, а поскольку мы приобрели прибор в расчёте на последующее применение обычных кондуктометрических датчиков, то испытываем затруднение. С уважением.
Добрый день!
Уже ведём с Вами общение по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31308
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Понятно. Перехожу с ветке.
Добрый день.
Скачал РЭ СУНА-121 Алгоритм 01. По мере чтения возникли вопросы и, связанные с ними, пожелания отразить ответы в РЭ.
1. Об отключении аварий по температуре. На 7-й странице обсуждения на форуме нашёл ответДобавьте, пожалуйста, информацию об этом в РЭ - форум это хорошо, а бумажка лучше.
2. В разделе 5 РЭ и ещё несколько раз по тексту упомянуты кнопки "Старт", "Стоп", "Сброс", доступные через RS-485. Эти кнопки - что-то виртуальное, предназначенное для операторских панелей? Это тоже должно быть письменно закреплено, т.к. термин "Кнопка" в начале используется для физических SEL, OK и пр.
3. На web страничке в разделе "Обозначения при заказе" упоминается возможность смены алгоритма при помощи конфигуратора, да и сам конфигуратор среди документации имеется. Какие возможности у конфигуратора? Только смена алгоритма или можно изменять параметры настройки (как ТРМ2хх)? Об этой тайне можно узнать после скачивания и установки. Полагаю, что в каждом РЭ должно быть упоминание о конфигураторе и его возможностях (смена алгоритма, настройка параметров), к чему подключать ПК (USB или RS-485).
4. Не могу уяснить из РЭ. Для алгоритма 1 имеется два поочерёдно работающих насоса. По схеме подключения предлагается и два датчика контроля работы насосов (перепадомеры). Обычно, всё же, ставят один перепадомер. На САУ-У я запараллеливал входы, подключал их к одному контакту единственного датчика и ошибки от ложного перепада на остановленном насосе не возникало - этого тоже нет в РЭ, но экспериментально проверено. Как будет вести СУНА-121 при наличии перепада давления на остановленном насосе?
Добрый день!
1. Спасибо за обратную связь.
2. Имеется ввиду параметры прибора (пункты в меню прибора), также доступные по RS-485.
3. В конфигураторе можно изменять параметры экрана и настройку часов реального времени, а также сменить алгоритм работы.
4. СУНА-121 будет вести себя штатно, наличие перепада давления на выключенном насосе допустимо.
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Спасибо.
Ответы бы ещё и в РЭ отразить...
На мой взгляд возможности конфигуратора слабые. Предпочёл бы дополнительно иметь две возможности - менять параметры и формировать отчёт о настройках или для печати или для сохранения в файл (в html), как в конфигураторе у приборов ТРМ2хх.
Это нужно при формировании технического отчёта или для архива настроек обслуживаемых приборов на случай замены при неисправности.
Для САУ-У и ряда других приборов держу таблички в Calc (Libre Office), которые заполняю из рабочей тетради. Но удобнее же сохранять параметры настройки через компьютер.
Изучал СУНА-121#01 с целью замены САУ-У (алг.15) в ближайшем проекте.
Привлекало:
- возможность ремонта (профилактики) одного из насосов с сохранением работоспособности сигнализации
- сохранение нормальной ротации насосов даже при частых морганиях света (по крайней мере в РЭ обещаны энергонезависимый учёт наработки и приоритет включения малоизношенного насоса)
- как и САУ-У - это заводское изделие без тени магии программирования (в отличие от ПРххх) - заказчики недолюбливают то, что не заменит слесарь.
Остановило от замены:
- побоялся подавать 230V на датчик перепада давления на насосах. А СУНА с низковольтными входами требует дополнительный блок питания. В данном случае - основная причина отказа от перехода с САУ.
- отсутствие внешней кнопки "сброс". Это не сильно существенно - как мне представляется, можно двойной кнопкой разрывать одновременно цепи разрешений обоих насосов, или даже кнопкой с одной группой контактов разрывать питание, идущее к переключателям режимов работы насосов, хотя и вызовет срабатывание общего сигнала "Авария" "на ровном месте".
Отсюда появляются пожелания:
- по возможности, доработать конфигуратор
- для прибора с питанием 230V иметь модель со встроенным блоком питания и низковольтными входами. САУ обходится напряжением 5V.
Есть ли возможность применить СУНА-122 для управления двумя циркуляционными насосами с двумя частотными преобразователями с поддержанием перепада давления? Режим работы - чередование с резервированием.