Страница 87 из 1060 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 10597

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #861

    По умолчанию

    Я пользуюсь "Овеном", поэтому и предлагал усовершенствовать библиотеки регуляторов КДС.
    Взять ту же ветку про ПР-110. Ведь, не остановились люди на основных макросах!
    Появляются и решаются задачи, пишутся новые макросы...
    Пора ROVKI переманивать в раздел ПЛК

  2. #862
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    А зачем переманивать ,главное идея и автор ,что бы их реализовать. .Частенько идеи высказанные в теме ПЛК реализую в ПР(те которые способен решить ПР).Берите идеи ,макросы что для ПР и реализуйте из в виде библиотечных элементов ,я имею ввиду не универсальные макросы ,которых в кодесис полно и так ,а специфические для управления различными обьектами .Главное подход -быть первопроходцем ,что бы другим легче было шагать по пути автоматизации .Больше времени уделять обьекту(системе) управления ,а не средствам .Я не идеалист и понимаю ,что для многих разработчиков этот альтруизм может ударить по карману(тем ,кто ищет заказчиков на форуме) .Но учитель ,все же на голову мудрее учеников.И решая задачи для других ,да же бесплатно на форуме, он поднимается на следующую ступень развития .Да и признательность учеников(пользователей) ,тоже чего то стоит.Естественно этот путь не для всех .Спасибо !
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #863

    По умолчанию

    Господа. давайте по этой теме новую ветку заведем, не будем здесь.
    К стати приглашаем всех желающих поучаствовать в написании библиотек - велком.
    Есть идеи что написать, нет рук
    Так что будем рады и рукам и идеям, возможно даже на коммерческой основе. НО все это не в этом топике.

  4. #864
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2012
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmi_Nik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с подключением операторской панели Weintek 6070ih к МВ110-224.ТД по RS485.

    Спасибо.
    Какой конкретно у Вас вопрос?
    У Вас МВ110 сконфигурирован?
    Какие задачи стоят перед панелью - управление и мониторинг?

  5. #865
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тост для отпускников- так пусть для людей дорога к морю будет легче ,а целью будет само море
    Ну прям как в воду смотрит..

  6. #866

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dwitty Посмотреть сообщение
    Обалдеть, вот это молодчаги, как упростили жизнь людям, сколько времени и средств можно сэкономить!
    О чем это Вы ?

  7. #867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssl Посмотреть сообщение
    Какой конкретно у Вас вопрос?
    У Вас МВ110 сконфигурирован?
    Какие задачи стоят перед панелью - управление и мониторинг?

    Да мв110 сконфигурирован. перед панелью стоит задача мониторинга. Панель нужно настроить как мастер сети чтоб была связь по 485.

    Параметры подключения выставлены одинаковые.

  8. #868
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2012
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmi_Nik Посмотреть сообщение
    Да мв110 сконфигурирован. перед панелью стоит задача мониторинга. Панель нужно настроить как мастер сети чтоб была связь по 485.

    Параметры подключения выставлены одинаковые.
    В панели Modbus RTU (zero-basid addresing)

    Измеренное значение напряжения, мВ

    0x3E - 0x3F – 1 канал (регистры 62-63)
    0x40 - 0x41 – 2 канал (регистры 64-65)
    0x42 - 0x43 – 3 канал (регистры 66-67)
    0x44 - 0x45 – 4 канал (регистры 68-69)

    Переменная типа float32*1 Только чтение

  9. #869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssl Посмотреть сообщение
    В панели Modbus RTU (zero-basid addresing)

    Измеренное значение напряжения, мВ

    0x3E - 0x3F – 1 канал (регистры 62-63)
    0x40 - 0x41 – 2 канал (регистры 64-65)
    0x42 - 0x43 – 3 канал (регистры 66-67)
    0x44 - 0x45 – 4 канал (регистры 68-69)

    Переменная типа float32*1 Только чтение


    НУ да ... так и делаю.... только связи все равно нет... в системных настройках панели в "Тип ПЛК" уже все MODBUS перебрал... никак не цепляется... может надо как-то "запустить" прием-передачу.. каким нить регистром мождет управляется???

  10. #870
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2012
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Если параметры обмена одинаковые, связь должна установиться автоматически.
    Проверьте правильность подключения RS-485, подключение 2-мя проводами GND не используется. В инструкции есть распиновка.