У меня валит SW = 515 (1000000011). Это, вероятно, из-за того, что у меня мощность двигателя сильно не соответствует мощности ПЧВ. Как можно в параметрах ПЧВ проигнорировать 1 в старшем разряде SW ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 04.05.2016 в 16:46.
Кто подскажет как снять ЛПО, на что нажать, куда потянуть.
Подведу итоги своей эпопеи, может кому будет интересно.
Полноценное управление ПЧВ "ОВЕН" по RS-485 возможно только со снятым ЛПО. Если ЛПО не снято, то ПЧВ начинает воспринимать посылки по сети только после нажатия кнопки АВТО (на моем ЛПО она называется ПУСК/ДИСТ).
Не зачот ....