Добрый день. По симптомам - вышел из строя процессорный модуль. Вам необходимо обратиться в сервисный центр:
http://www.owen.ru/78507995
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте! Не могу подружить СПК207 и Codesys, когда нажимаю Онлайн - логин, выскакивает ошибка "Выбранная целевая система отличается от подключенного устройства. Несоответствие версий. Выбран 3.5.7.0, онлайн 3.5.4.0."
Все устанавливал с диска, который шел с СПК.
Диск версии 16.
СПК 207.03.CS.WEB [M05].
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вот что у меня установлено, и вот какое устройство я могу выбрать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Поставил галочки, нету нужного устройства. Скриншот 2017-07-31 14.43.06.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, все получилось.
Здравствуйте!
Программа отлажена, потребовалось загрузить ее в постоянную память СПК 207.
Делаю в CODESYS команду "Создать загрузочное приложение" (SPK_FAQ_v.1.2.pdf стр 53, 56).
Оно создается где то на компьютере, в контроллер не загружается. После включения питания контроллера снова нет приложения.
Что неправильно? Или где почитать?