Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

  1. #41
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Суна будет отдельное устройство с возможностью выбора одного из алгоритмов. По аналогии с САУ-У.

    Но для интеграторов и тех, кто делает сам на ПР200 - планируется создать библиотеку макросов для насосов. Надо понимать, что макросы НЕ БУДУТ полностью повторять алгоритмы СУНА.
    Макросы где можно посмотреть, взять? Они уже есть?

  2. #42

    По умолчанию

    Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
    Но в планах они остаются.

  3. #43
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    При пусконаладочных работах выявилась серьезная проблема с алгоритмом управления двумя насосами по реле давления (алгоритм № 03).
    Очень не хватает уставки времени задержки аварии по пропаданию сигналов "Дниз" и "Дверх".
    Прибору необходимо перманентное присутствие единицы на одном из входов, иначе он сразу генерирует ошибку "Давление" (потеря связи с датчиком).
    В моем случае давление регулируется по сигналу от прессостата типа KPI-35 (очень распространенная ситуация, вообще). В нем одна группа перекидных контактов (НО-общий-НЗ). В прессостате две настройки: 1 - уставка даления; 2- зона нечувствительности. Его было бы достаточно, если бы СУНА не генерировала ошибку при переключении контактов. Ошибка происходит пока общий контакт в промежуточном положении (а переключение занимает не более 0,5 сек).
    Конечно, можно ввести в шкаф управления два ЭМ-реле (для низкого и высокого давления) на которых инвертировать сигналы, но тогда при обрыве связи от датчика, из-за этих реле на входах СУНА будут две единицы, и он не заметит аварии.
    Таким образом, получается что необходимо использовать два разных прессостата, что крайне не практично!
    Введение задержки (лучше, если настраиваемой) на аварию по пропаданию обоих сигналов ("Дниз" и "Дверх") от прессостата решит проблему.
    Может еще есть обходные пути?
    Уважаемые разработчики, коллеги, помогите!!!
    С Уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SirGeich; 01.02.2017 в 18:36.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Сделайте инверсию "Дниз" и "Дверх" и будет у вас "1" при работе насосов.

  5. #45
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Сделайте инверсию "Дниз" и "Дверх" и будет у вас "1" при работе насосов.
    Если Вы имеете ввиду инверсирование сигналов с применением доп. ЭМ-реле - то так я и сделал. Но при этом, к сожалению, не работает контроль потери связи с датчиком давления, т.к. при обрыве провода на обоих входах СУНА - единицы.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SirGeich Посмотреть сообщение
    Если Вы имеете ввиду инверсирование сигналов с применением доп. ЭМ-реле - то так я и сделал. Но при этом, к сожалению, не работает контроль потери связи с датчиком давления, т.к. при обрыве провода на обоих входах СУНА - единицы.
    Я имел ввиду программно, но как я теперь понимаю, в программу вмешаться нельзя.

  7. #47

    По умолчанию

    На счет алгоритма №3.
    Если у вас модификация на 24В то можно в системном меню прибора для входов 5 и 6 загрубить фильтр (максимум 250 мс) (зажать кнопуку "ALT" на 5 сек, далее Входа/ Дискретные / Фильтр) Если нет то пока никак. Пожелание учел, добавил настройку. С версии 1.03 будет доступно.

  8. #48
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Спасибо.
    Но для меня тема пока не закрыта. В настоящее время занимаюсь пусконаладкой системы.
    Чтобы использовать один прессостат - использую инверсированные сигналы, с применением промежуточнх реле (см.ранее).
    При пробном прогоне выяснилось, что периодически СУНА вываливается в аварию по давлению. Периодичность - от 20 минут до 4 часов.
    Возможно, это происходит из-за возникновения маленького дугового разряда при размыкании контактов, при перекидывании реле прессостата. Или промежуточные реле не успевают отрабатывать... В таком случае напряжение на мгновение возникает на обоих (НО и НЗ) контактах, кототрое инверсируется на промежуточных реле - и на входах СУНА одновременно появляются два ноля (="обрыв датчика"). Другого объяснения у меня пока нет.
    Подобная работа системы автоматики неприемлема, конечно.
    Что делать?
    Очень нужна помощь!

    PS: СУНА у меня на 220 В
    Последний раз редактировалось SirGeich; 26.02.2017 в 03:59.

  9. #49
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Проблему временно решил добавлением конденсаторов. Конечно, Заказчика такой расклад не устраивает...
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    На счет алгоритма №3.
    ... Пожелание учел, добавил настройку. С версии 1.03 будет доступно.
    С выходом обновления, смогу ли я обновить ПО на установленном СУНА?

  10. #50

    По умолчанию

    кто-нибудь знает назначение внутренних джамперов xp1,xp2,xp3,xp4??? нарисовано на плате одно, стоят они вообще все вразнобой, в документации на сайте есть инфа только про xp4, в родном паспорте вообще тишина по этому поводу и одни сплошные ошибки, в документации на сайте одно нарисовано, а в бумажном паспорте другое, полный абсурд!!!

Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •