Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 461

Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS

  1. #321
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Рекомендации выслал на почту.
    Здравствуйте! Тут на медне Начальник принёс сие ЧУДО! Вот изучаю всё что поможет мне его подключить к приборам. Можно ли к Термодат? К ПР200 наверное нет, т.к. его RS485 занят выходом на ИПП120 , или можно? Развейте моё сомнение!

  2. #322
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Тут на медне Начальник принёс сие ЧУДО! Вот изучаю всё что поможет мне его подключить к приборам. Можно ли к Термодат? К ПР200 наверное нет, т.к. его RS485 занят выходом на ИПП120 , или можно? Развейте моё сомнение!
    Установите второй RS485 , плату можно купить отдельно .
    Подключается к тем устройствам у которых есть RS 485 с протоколом Модбас ( должно быть описание регистров) .
    Устройство запрограммировано как SLAVE к которому подключается ПМ210
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.02.2019 в 12:37.

  3. #323
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Спасибо! Буду изучать дальше...

  4. #324
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Через утилиту перепрошивки.
    После установки связи пункт "текущая версия ПО".
    У меня преобразователь AC3-М и "мыльница" из серии i-7000ю В инструкции по препрошивке указана установка переключателя для АС4. Возможно ли перепрошить шлюзы (2 шт) при помощи АС3-М?
    Система эксплуатируется с октября 2018, первый объект. Стал в последнее время "барахлить" - непонятные потери связи одним из 3-х приборов, вывод из них "танцем с бубном" - изменениями таймаутов и периодов опроса при конфиругировании на сайте owencloud, изменениями временных параметров опроса в ОРС-сервере.
    Все бы ничего, но на "новом" объекте введенном неделю назад (наверное, у него уж и ПО ПМ210 самое свежее - завис наглухо обмен с одним из ПД150 и с ПР200 (на объекте 4 ПД150, два ТРМ136 и ПР200 подключены к ПМ-210, работало все дней 10 .) ) оперативные данные опрашиваются раз в 5 секунд, недостоверность сигнала в ОРС появляется после паузы в 120 с, команд нет, тайм-аут на байт 100 мс, на сообщение - 1000 мс (пробовал и 2000).
    Ехать туда-сюда 200 км .
    Последний раз редактировалось konst_smn; 05.03.2019 в 22:28.

  5. #325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    У меня преобразователь AC3-М и "мыльница" из серии i-7000ю В инструкции по препрошивке указана установка переключателя для АС4. Возможно ли перепрошить шлюзы (2 шт) при помощи АС3-М?
    Да, через АС3-М перепрошить можно, если на компьютере есть порт RS-232. Сейчас это редкость.

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Система эксплуатируется с октября 2018, первый объект. Стал в последнее время "барахлить" - непонятные потери связи одним из 3-х приборов, вывод из них "танцем с бубном" - изменениями таймаутов и периодов опроса при конфигурировании на сайте owencloud, изменениями временных параметров опроса в ОРС-сервере.
    Потери связи кратковременные? Например, событие "прибор не на связи" появляется и через 5-15 секунд исчезает.
    Если да, то установлен слишком маленький "период отсутствия данных". Сравните в таблице с каким периодом приходят данные на сервер, если больше, чем "период отсутствия данных" - значит проблема в этом.
    OPC-сервер здесь никак не влияет. ОРС напрямую не запрашивает данные с прибора, а выкачивает данные с сервера OwenCloud.

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Все бы ничего, но на "новом" объекте введенном неделю назад (наверное, у него уж и ПО ПМ210 самое свежее
    Свежее ПО с завода идёт на ПМ210, сделанных после июля 2018 года, если не ошибаюсь.

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    завис наглухо обмен с одним из ПД150 и с ПР200 (на объекте 4 ПД150, два ТРМ136 и ПР200 подключены к ПМ-210, работало все дней 10 .) ) оперативные данные опрашиваются раз в 5 секунд, недостоверность сигнала в ОРС появляется после паузы в 120 с, команд нет, тайм-аут на байт 100 мс, на сообщение - 1000 мс (пробовал и 2000).
    Ехать туда-сюда 200 км .
    Что значит "завис?". Симптомы можете описать?
    Интересует индикация на ПМ210 + что отображается в облаке.

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    недостоверность сигнала в ОРС появляется после паузы в 120 с, команд нет, тайм-аут на байт 100 мс, на сообщение - 1000 мс (пробовал и 2000).
    Ехать туда-сюда 200 км .
    Пока не понимаю причём тут ОРС. Он на обмен между ПМ210 и облаком не влияет и в обмене не участвует.

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Ехать туда-сюда 200 км .
    Переживать пока рано, давайте вначале разберёмся что случилось.

  6. #326

    Thumbs up Обновление встроенного ПО для ПМ210

    Всем привет!

    Мы подготовили обновление прошивки для ПМ210.
    Прошивка добавляет поддержку режимов работы с контролем чётности/нечётности и двумя стоп-битами.

    Обновление прошивки занимает полторы минуты.
    Для обновления понадобится компьютер и преобразователь RS-485/USB, например АС4-М.

    Статус: выпущена в производство
    Версия: 1.16

    Список изменений:
    - добавлена поддержка режимов 8E2 и 8O2

    Как обновить прошивку
    - снимите питание с ПМ210
    - подключите АС4-М к ПМ210 по RS-485 (А-А, В-В)
    - если вы используете АС4 [M01], то переведите DIP-переключатель "1" в положение "On"
    - подключите АС4-М к USB-порту компьютера
    - зажмите кнопку "RESET" на ПМ210 и подайте питание на шлюз
    - проверьте, что загорелись все 8 индикаторов
    - отпустите кнопу "RESET"
    - запустите мастер прошивки

    Скорость прошивки
    -
    115200 для приборов, выпущенных после июля 2018 года
    - 9600 для приборов, выпущенных раньше июля 2018, если ни разу не обновляли встроенное ПО.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 12.04.2019 в 14:32.

  7. #327
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    А разве нельзя при запуски прошивки скорость устанавливать 115200 по умолчанию .
    Мучался полчаса пока не просмотрел посты .
    Обновил только после того пока в порту не установил 115200 и в прошивки 115200 потом только
    получил связь по протоколу ОВЕН и прошил .

  8. #328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А разве нельзя при запуски прошивки скорость устанавливать 115200 по умолчанию .
    Мучался полчаса пока не просмотрел посты .
    Обновил только после того пока в порту не установил 115200 и в прошивки 115200 потом только
    получил связь по протоколу ОВЕН и прошил .
    Не получится. На старых приборах с прошивками до 1.12 прошивка работает на скорости 9600.
    У вас 15200, потому что недавно уже обновлялись.

  9. #329

    По умолчанию

    Здравствуйте! Прошу помощи, не могу подключиться к OwenCloud. К ПМ210 по RS485 подключен КМС-Ф1. На шлюзе светятся 4 индикатора GSM, индикатор питания и индикатор "ошибка". Согласно инструкции это ошибка при работе с сервером OwenCloud. В шлюзе используется симкарта Теле2 (пробовал симкарту Мегафон).
    IMEI: 86231032491580, дата выпуска 26.06.2017
    Скорость СОМ-порта, протокол СОМ-порта и адрес на устройстве и в owencloud соответствуют.

  10. #330
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anisimow Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу помощи, не могу подключиться к OwenCloud. К ПМ210 по RS485 подключен КМС-Ф1. На шлюзе светятся 4 индикатора GSM, индикатор питания и индикатор "ошибка". Согласно инструкции это ошибка при работе с сервером OwenCloud. В шлюзе используется симкарта Теле2 (пробовал симкарту Мегафон).
    IMEI: 86231032491580, дата выпуска 26.06.2017
    Скорость СОМ-порта, протокол СОМ-порта и адрес на устройстве и в owencloud соответствуют.
    Добрый день.

    Обновите прошивку
    https://www.owen.ru/product/pm210/documentation

    Если не помогло, то попробуйте другую симку МТС/Билайн.
    Можно ради теста, временно личную симку попробовать.

    Убедитесь, что используете тариф, который позволяет использовать сим-карту в модемах и шлюзах (можно узнать у оператора)

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •