Приложение К. Юстировка датчика положения задвижки

К.1. Для канала с подключенным датчиком положения в программируемом параметре in_t устанавливается код, соответствующий подсоединенному датчику положения «например», P.r0.9).
К.2. Задвижка устанавливается в крайнее закрытое положение.
К.3. Нажатием клавиш ввер+выход осуществляется вход в процедуру юстировки датчика, при появлении на ЦИ1 мигающей надписи CALb, пользователь подтверждает вход в процедуру юстировки клавишей ввод .
К.4. Пользователь водится пароль "118" и нажимает кнопку ввод на передней панели прибора. Пользователь должен убедиться в появлении на цифровом индикаторе заставки CLBR type 4.
К.5. Пользователь должен выбрать для юстировки канал «С2». Нажимая кнопками вверх или вниз и, убедиться в появлении на ЦИ3 заставки «C2» (Выбор юстируемого канала).
К.6. Пользователь должен нажать кнопку ввод и убедиться в появлении на ЦИ4 заставки «0» (готовность прибора к юстировке крайнего закрытого положения задвижки).

К.7. Пользователь должен нажать кнопку ввод и наблюдать последовательное появление на индикаторе четырех прочерков на ЦИ2 . По окончании юстировки на ЦИ2 отображается заставка и вычисленное прибором значение юстировочного коэффициента.

К.8. Для записи юстировочного коэффициента в память прибора пользователь нажимает кнопку ввод . После записи прибор переходит в предложения продолжения калибровки.
К.9. Пользователь устанавливает задвижку в крайнее открытое положение.
К.10. Пользователь повторяет действия по п.п. К.4… К.6.
К.11. Пользователь кратковременно нажимает кнопку вверх и убеждается в появлении на цифровом индикаторе заставки «99» (готовность прибора к юстировке крайнего открытого положения задвижки).
К.12. Пользователь повторяет действия по п.п. К.7, К.8.
К.13. Юстировка Дпз для выбранного канала завершена. Показания прибора в измерения положения задвижки должны быть равны 100,0.

Попробуйте этот ручной метод...