Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Синхронизация пуска электродвигателей

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grezko Посмотреть сообщение
    Есть два винта, которые тянут тележку вдоль направляющих. Каждый винт приводится в движение своим мотор-редуктором. Как можно добиться синхронного пуска двигателей мотор-редукторов? Или же они сами синхронизируются за счет скольжения после того как произойдет перекос тележки из-за неодновременного пуска? Мотор-редукторы имеют мощность 1,5кВт, момент на выходном валу 40Нм, частота вращения выходного вала 300об/мин.
    Повяжите два винта одной цепью ,а движок поставьте один .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Повяжите два винта одной цепью ,а движок поставьте один .
    Если была бы возможность так сделать, то не спрашивал бы. Если бы это был проект нового оборудования, то сделали бы один привод и не мучились. А здесь надо в существующее оборудование установить привод. И сделать какую-либо передачу от винта до винта нет возможности.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 08:17
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 20:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:52
  4. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 12:26
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 11:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •