Технически - это с точки зрения бюджета?
Это с точки зрения эксплуатации.
Одна заморозка водонапорной башни может.....
Частотник нужен для плавной работы и не прыгать туда сюда. Простой пример, надо качать 20м3/ч а насос 40 При плавном пуске он будеи включатся выключатся на максимум, на своих скважинах я наблюдаю такую картину. Если ПЧВ стоит то при расходе 20, вода в скважине не так низко опускается.. и насосу нужно меньший напор (разница между зеркалом в скважине и верхом башни) а при плавном пуске и мгновенном расходе 40, зеркало в скважине упадёт ниже и нужно больший напор.
По поводу башни: производители насосов Ливны, в том числе грундфос, настоятельно рекомендуют прямое подключение на сеть исключить, вернее подключать или с гидроаккумулятором закрытым.. или с башней, что впринципе и есть гидроакумулятор только атмосферный. Разбор у нас на посёлке большой.. поэтому разморозка башни не страшна.. давление немного плавает да и вода со скважины +13 минимум, от чего в башне естественная циркуляция происходит из за перепадов температуры.
В свое время отказались от водонапорной башни вообще. Но схема несколько другая: скважины-баки запаса воды-магистральный водопровод. Насосы из скважин качают в емкости запаса воды,включение и отключение по уровню в емкостях, насос с частотником поддерживает давление воды к потребителю.водоснабжение2.pdf примерно так
Где находятся накопительные емкости? В отапливаемом павильоне или заглублены в землю?
ну в Принципе не понятно для меня такая система, по кВт то же самое, разве только КПД глубинных насосов побольше потому что сразу на максемалке качают в бак запаса воды. а Вот гидроакумулятор опять же тот же грунфос рекомендует ставить после насосов которые в сеть качают (но вот снова если сеть большая то резких колебаний давлений из за расхода на потребителях не будет)
У меня вот вопрос есть, что за радио модемы? у них просто передача RS 485 ? или ещё есть передача нескольких дискретных сигналов?
у меня есть неоднократный опыт применения ПЧ, после ликвидации(а сначало заморозки, потом и полной) башен и без гидроаккумуляторов .
Из-за бедности бюджетов местные не могут выполнить всех рекомендаций данфос, грунлдфос и пр...
уже лет 5 полет нормальный.
качаем на прямую в магистраль.
более того, ни каких насосных станций и пр...
ПЧ с настройкой ПИД и автоперезапуском после пропажи питания.
Последний раз редактировалось lara197a; 28.10.2014 в 23:30.
Емкости в земле. Счетчик РСМ-05-03 Темприбор.
Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.10.2014 в 07:17.