Тема: Подбор оборудования для насосной

  1. #11

    По умолчанию

    Технически - это с точки зрения бюджета?

  2. #12

    По умолчанию

    Это с точки зрения эксплуатации.
    Одна заморозка водонапорной башни может.....

  3. #13

    По умолчанию

    Частотник нужен для плавной работы и не прыгать туда сюда. Простой пример, надо качать 20м3/ч а насос 40 При плавном пуске он будеи включатся выключатся на максимум, на своих скважинах я наблюдаю такую картину. Если ПЧВ стоит то при расходе 20, вода в скважине не так низко опускается.. и насосу нужно меньший напор (разница между зеркалом в скважине и верхом башни) а при плавном пуске и мгновенном расходе 40, зеркало в скважине упадёт ниже и нужно больший напор.
    По поводу башни: производители насосов Ливны, в том числе грундфос, настоятельно рекомендуют прямое подключение на сеть исключить, вернее подключать или с гидроаккумулятором закрытым.. или с башней, что впринципе и есть гидроакумулятор только атмосферный. Разбор у нас на посёлке большой.. поэтому разморозка башни не страшна.. давление немного плавает да и вода со скважины +13 минимум, от чего в башне естественная циркуляция происходит из за перепадов температуры.

  4. #14

    По умолчанию

    В свое время отказались от водонапорной башни вообще. Но схема несколько другая: скважины-баки запаса воды-магистральный водопровод. Насосы из скважин качают в емкости запаса воды,включение и отключение по уровню в емкостях, насос с частотником поддерживает давление воды к потребителю.водоснабжение2.pdf примерно так

  5. #15

    По умолчанию

    Где находятся накопительные емкости? В отапливаемом павильоне или заглублены в землю?

  6. #16

    По умолчанию

    ну в Принципе не понятно для меня такая система, по кВт то же самое, разве только КПД глубинных насосов побольше потому что сразу на максемалке качают в бак запаса воды. а Вот гидроакумулятор опять же тот же грунфос рекомендует ставить после насосов которые в сеть качают (но вот снова если сеть большая то резких колебаний давлений из за расхода на потребителях не будет)
    У меня вот вопрос есть, что за радио модемы? у них просто передача RS 485 ? или ещё есть передача нескольких дискретных сигналов?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    ну в Принципе не понятно для меня такая система, по кВт то же самое, разве только КПД глубинных насосов побольше потому что сразу на максемалке качают в бак запаса воды.
    Вот именно в этом и смысл + пожарный резервуар.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    у меня тоже такая задача стоит, только две скважины удалённые на 300 и 400 метров от третей где сидит оператор, склоняюсь к такому варианту. На скважине частотник на насосе, есть счётчик (крыльчатка для понятия) с импульсным выходом. Думаю поставить ТРМ 202, один канал с выходом реле для поддержания температуры 10 градусов в насосной (управление камином) Второй канал для измерения давления, соответсвенно индикация и выход у него 4-20 Ма на частотник обратная связь. Это сделано для того чтобы когда ПЧВ долго простаивает пускатель его обесточит но индикация давления останеться. Задвижку электро не ставлю, стоят обратные клапана. Ставлю один модуль ввода-Вывода МК110-8Д.4Р для учёта расхода воды, учёт электроэнергии (у меркурия есть импульсный выход тоже на дискретный вход его сажаю) охраны, управления контактором питания ПЧВ. Где оператор СПК 107, думаю соеденить это всё проводом RS 485, а уже возле СПК поставить модем ПМ01 для смс команд и так посмортреть нагрузку, ПЧВ расход воды, давление.
    Подскажите какой водяной счетчик используете, его марка и производитель.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    у меня есть неоднократный опыт применения ПЧ, после ликвидации(а сначало заморозки, потом и полной) башен и без гидроаккумуляторов .
    Из-за бедности бюджетов местные не могут выполнить всех рекомендаций данфос, грунлдфос и пр...
    уже лет 5 полет нормальный.
    качаем на прямую в магистраль.

    более того, ни каких насосных станций и пр...
    ПЧ с настройкой ПИД и автоперезапуском после пропажи питания.
    Последний раз редактировалось lara197a; 28.10.2014 в 23:30.

  10. #20

    По умолчанию

    Емкости в земле. Счетчик РСМ-05-03 Темприбор.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.10.2014 в 07:17.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 11:12
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 19:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •