Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ModBus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    В панели СП270, скорее всего, перепутаны функции местами (при указании 0х03, чтение производиться функцией 0х04, и наоборот).
    В панели СП270 ничего не перепутано. Все команды соответствуют стандарту Modbus

    В протоколе Modbus для чтения регистров 4х используется команда 03, а для регистров 3х -команда 04. https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation

    Или документация по протоколу от MODICON https://drive.google.com/open?id=0B1...ZjA&authuser=0
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2014 в 13:39.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков