    timer_ton(PT := T#30s, IN := NOT timer.Q);
    outN := (outN + BOOL_TO_INT(timer.Q)) MOD 3;
    DO1 := outN = 0;
    DO2 := outN = 1;
    DO3 := outN = 2;
    Последний раз редактировалось Yegor; 29.12.2014 в 11:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Очень прошу, можете расшифровку кода дать?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    timer_ton(PT := T#30s, IN := NOT timer.Q);
    outN := (outN + BOOL_TO_INT(timer.Q)) MOD 3;
    DO1 := outN = 0;
    DO2 := outN = 1;
    DO3 := outN = 2;
    БЛАГОДАРЮ, коротко и изящно! Где тут в карму плюсануть можно?