А ПР200 покажет ниже нижней границы значение? Нужен критерий обрыва 4...20мА. Нужно точно знать дает ли значение ниже нижней границы при обрыве. Про ПР114 понятно. Напишите про ПР200 если кто это проверял.
Проверил, установил границы 4 и 20. При обрыве выдаёт около 0. Ток в диапазоне 2,7-20,4мА измеряет верно.
Кто подскажет, поддерживает ли ПР-200 Slave групповое чтение/запись?
Ещё вопрос. Я правильно понимаю, что в Modbus Master нельзя отследить ошибку связи с устройством?
Сеть модбас сама по себе универсальна, и в себе такой функции не имеет. Нужно слать "1" на слейв, и от него принимать "1" там где он ее гарантированно передает (например, в бите "0" дополнительного регистра, или примешивать к нужным регистрам). Приняв "1" - нулить ее сразу и взводить таймер задержки на потерю связи. Если "1" восстанавливает - связь есть, не восстанавливает - пропала.
спасибо, это я и так знал, просто думал, что может в ПР уже есть встроенный функционал как в ПЛК
Подскажите как можно менять значения переменных клавишами с панели ПР-200. Есть три экрана, на каждом своя переменная. "Ввод" - переход между экранами, "вверх-вниз" - меняется значение переменной. Как-то так. Спасибо.
Вот что наболело: 1. Нет возможности обмениваться пакетно. Обмен целыми связными массивами открыл бы много возможностей, в том числе обход ограничения отклика в 128 байт (наверное, это аппаратное ограничение?), можно было бы ставить номер тома, и банзай! вот когда ПР200 является мастером у многих приборов и должен все это отдать на скаду, то 128 байт- это грустно. Про темп обмена на пакетном принципе уже понятно, он будет гораздо выше.
2. Наверное на системном уровне просто получать признак связи (на регистрах заголовка), так зачем заставлять пользователя самому что-то конструировать для контроля связи.
3. Респект за доступ к часам! Значит можно? так дайте ж читать признаки связи и особенно уставки границ AI (никак не добраться до них на уровне пользователя).