Возможно...
1. Проблема у СПК в не стабильности опроса модулей ввода/вывода;
2. Проблема работы с экраном в плане отклика. попробуйте полистать движком журнал событий - это вообще издевательство какое-то.
... об этом известно давно. слышим одно - "у нас все работает" или "не можем повторить вашу ситуацию" или что-то подобное ...
По модулям МХ ваше негодование абсолютно разделяю. Есть за нами такая проблема. Мы периодически выявляем проблемы и их исправляем. Сейчас точно выявлены проблемы на 8и/6У/2ас. <s>Будут выпущены новые прошивки. </s> Уже устанавливаются на серийно выпускаемое оборудование!
Если будем выявлять другие проблемы, будем править. Как вариант, реализовать обмен библиотеками.
Про графические компоненты тоже соглашусь. Но! надо понимать, что на СПК1хх нет графического ускорителя и подобные элементы будут подтормаживать. Тут ни чего поделать нельзя. Единственный вариант - СПК2хх. Или использовать стилус и немного терпения.
Если Вы пробижитесь по разным производителям, то у всех производителей аналогичного оборудования есть разные линейки. Которые отличаются и производительностью и некоторыми другими функциями.
СПК1хх выпускалась изначально как бюджетная линейка. СПК2хх это флагман. Начиная с модификации [М02] с ее быстродействием все в порядке. По быстродействию Вы зря так говорите, работает она сильно быстрее СПК1хх.
Пишите в почту. Будем в индивидуальном порядке решать вопрос. Вообще без явных причин замену не производим.
Ваш проект в ГТП мы протестировали. Вам ответ дали, что зависания связаны с некорректной эксплуатацией. На клемму функциональное заземление вы вешали защитное заземление. Что недопустимо.
Ваш проект простоял у нас больше недели.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.04.2016 в 02:15.
Только перед этим поменяли время циклов и зависание исчезло (проект высылали уже с измененными временами циклов). И потом еще устранили ваши замечания. Зависаний больше нет.
Но проблема с опросами модулей актуальна и спасаемся только задержкой срабатывания защиты.
В программу ввел защиту по отсутствию связи с МВ110. Их в проекте 6 шт. Галочка на "Auto restart communication" стоит. тайм-ауты ответа 100 мс. Задержка по срабатыванию защиты стоит 2 сек. Очень часто останов котла происходил именно из-за исчезновения связи с модулями. Заказчик уже задолбал.
Причем таймер на защиту стоит отдельно на каждый модуль. Вроде как перезапуск соединения должен происходить каждый цикл программы - 40 мс. Почему происходит такая ситуация, что связь с одним или несколькими модулями отсутствует больше 2 сек???
Сейчас установили 4 сек. - все работает. Но такое время как-то не совсем ГУД
Слушайте, вы тут все набросились на СПК107, что мол связь кривая. А никто не пробовал modbus.lib использовать? У меня штук пять панелей стоит в сложных проектах с дозированием и проблем со связью не замечено. Везде только ModBus.lib. Я ее вообще самой надежной из линейки считал (правда у меня еще первые версии, там платы не Овен, как мне показалось, были).
Что касается СПК207, там Ethernet никто кроме меня не использует? Он же там вообще не работает больше часа, все остальное на этом фоне вообще цветочки.
Ну так это у вас похоже кабельное соединение. А у меня GSM. И там нормально когда пакеты теряются. При этом CS каждый раз создает новый сокет. Механизма закрытия старых не существует. Когда набирается 100 открытых сокетов ModBus TCP вешается. Если использовать библиотеку Modbus slave от ПЛК3хх то все вешается намного раньше прихватив с собой и GateWay протокол и никаких флагов ошибки не появляется. Более того не помогает даже передергивание входа Enable на входе ФБ. Помогает только /sbin/reboot но это как-то несерьезно :-)
У меня много проектов, в которых я сам писал ПО. Проблем нерешаемых нет. Сейчас на флагмане делаю овощехранилище на 15 зон. На RS2 подключается модуль МВ110-2А и 30 модулей МВ110-8А. На RS3 подключается 15 модулей МУ110-8Р. Проблем нет. Но обмен реализован через Modbus.Lib.
Как и обычно, но градиенты и таблицы из тысяч строк ей тяжеловаты. Если изначально понятно, что визуализация навороченная, то лучше СПК2хх. Думаю мы еще раз этот вопрос внимательно продумаем и на сайте дадим рекомендации по данному вопросу. Но многое зависит от знаний и опыта программиста.
Проблема повторюсь скорее всего программная. Есть проблемы, переходите на Modbus.Lib. С модулями 8Р нам недавно удалось проблему повторить, изучаем ее пока.
Коллеги, теряете гарантию на устройства. СЦ в случае выхода прибора из строя бесплатно помочь не сможет. Более того, я передал информацию нашем техническим специалистам. Эти модули ни чем не лучше тех, что используем мы.
приборист, в личку могу скинуть тестовую версию. Есть проблемы, данное ПО еще сыровато. Пока мы не исправим все наши и не наши (3S) проблемы, публичных релизов не будет. Будем откладывать релиз...
Если бы было все как Вы говорите, уже исправили. Поверьте мы очень заинтересованы в выявлении и устранении проблем. Но порой они намного глубже чем кажется.
Народ стал меньше писать, т.к. многим проблемы помогли разрешить. У меня есть не мало компаний, которым мы помогали и они закупают оборудование серийно. Если Вы пока не смогли решить какие либо проблемы, это абсолютно не означает, что они тотально у всех. CEkip, Вы больше всех жалуетесь на проблемы и меньше всех со мной контактировали. Техническая поддержка не в состоянии с каждым досконально решать вопросы. Т.к. обращений очень много. А с учетом импорто замещения, работ у них не в проворот. Поэтому или прекращайте смущать остальных или давайте решать оставшиеся проблемы.
Господа, давайте уже не ныть, что все плохо, а приводить факты. Пишите мне в личку, на почту. Поможем решить проблему.
Делаем, в том то и дело. Вот поэтому в новой прошивке очень много изменений. Поэтому много функционала вынесено в таргет, чтобы Вам и нам было удобно с этим работать.
Getmanov, подобные сообщения прошу писать в личку. Подобные рекомендации лишают клиентов бесплатного гарантийного обслуживания. Более того, не увидел в вашем сообщении ни одного обоснования, почему Ваш вариант рабочий. А наш нет.
RV9WFJ, опять же уточняйте сразу, что речь о подключении через модем. Сам ETHERNET работает на ура, мы проводили длительные испытания в течении месяца, проблем не выявили. С подключение через модем могут быть проблемы. Тут много факторов влияет на связь.
После того как сделаем релиз прошивки мы возьмемся за актуализацию наших библиотек. Естественно, что у нас есть некоторая статистика. Возможно Вы правы, мы уже задумывались на тему рекомендаций библиотек.
Что касается ошибок. Я считаю что это сугубо наша проблема. Клиент не должен ломать голову. Мы активно сотрудничаем с 3S. Но мы не единственные.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.04.2016 в 02:15.
Александр, я конешно извиняюсь, но ...гы-ы.
Разница в цене почти в двое. А на тендерах за каждую 1000 бодаются. Не выход.
Вот пример экрана: 1.jpg
Таких экранов пять. Плюс пять экранов с уставками, по 4-6 параметров. Плюс пять окон, типа ввода пароля.
И экран аварий: 2.jpg.
Градиентов нет. Фоновых картинок нет. Таблиц нет. Что здесь навороченного?
Реакция кнопок на нажатие тормозит не по детски.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)