Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
В SP8 у таблицы тревог добавилась переменная CountAlarms, если не ошибаюсь, то она содержит как раз число активных тревог.
К сожалению эта переменная содержит число отображенных активных тревогах. Для того чтобы ее использовать, таблица тревог должна отображаться на экране. А мне надо просто знать есть ли у меня активные аварии, и если есть раскрасить кнопку Аварии на главной мнемосхеме в красный цвет. Раньше просто проверял в коде все аварии вручную, но теперь тревог все больше и больше и мне надоело задваивать код. Хочу вытащить из AlarmManager