СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Возможно ли получить доступ программно к таким свойствам визуальных элементов как высота, ширина, цвет и т.д.? Допустим, возможно ли реализовать что бы стандартная кнопка при нажатии увеличивалась в размере?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спрошу тут что бы не плодить темы. В какой то мере тоже вопрос визуализации. Сделал проект, загрузил во флэш-память СПК105. При включении контроллера происходит следующее:
1. Появляется экран с логотипом Овен с пунктами сервисного меню
2. Пункты меняю исчезают с экрана и остаётся только заставка с надписью Овен
3. На заставке появляется курсор
4. Заставка с курсором исчезает
5. В течении ~1с светло зелёный экран
6. В течении ~1с чёрный экран с надписью "Отсутствует загрузочное приложение"
7. Наконец появляется стартовая визуализация приложения.
Заставка производителя контроллера это нормально. А вот зелёные и чёрные экраны да ещё с такими надписями выглядят не очень...
Почему надпись имеет место надпись "Отсутствует загрузочное приложение"? Как убрать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Наш проект для СПК достаточно простой: пару датчиков температуры в связке модулем аналогового вода, да пару клапанов управляемых релейным модулем вывода. Программа на ST очень простенькая и коротенькая, оптимизировать там нечего особо. Заказчику не нравиться разнообразие картинок при загрузке, особенно чёрный экран с сообщением "Отсутствует загрузочное приложение" вызывает недовольство. Ранее в изделиях использовали панели от Weintek, в них загрузка приятнее выглядит. Поэтому и сравнивает с тем что было и что стало. Разработчики СПК***, мне кажется, при разработке ПО для этих контроллеров, должны учесть и этот момент с загрузкой и картинками. Вроде бы мелочь, но конечные пользователи систем на базе этих контроллеров обращают на это внимание.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, для вывода и на экран переменной типа флоат мы используем %3.1f, а как выводит и задавать уставку если она типа TIME ?
Выводить - в таком стиле:
Но из-за бага в 3.5 SP5 Patch5 при таком форматировании отображается системное время. Начиная с SP6 - поправили.Код:%t[HH:mm:ss]
В SP5 Patch5 в подобных случаях рекомендую конвертировать в STRING.
С редактированием сложнее - соответствующие элементы появились только в последних сервис-паках и еще большей частью не поддержаны в СПК. Пока необходимо придумывать свою обвязку типа своего диалогового окна (как вариант).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 08.02.2017 в 19:52.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как это исправить, подскажите пожалуйста.Котельная РМЦ: C0373: Размер изображения меньше, чем размер элемента Прямоугольник. С типом представления ФИКС. в визуализации могут возникать ошибки окраски. Увеличьте размер прямоугольника. (Визуализация Numpad из библиотеки visudialogs, 3.5.5.0 (system))