не могу подключить к ПР200 панель Weintek
панель мастер
помогите примером ПОЖАЛУЙСТА
передачу хоть одного "бита"
дальше разберусь
спасибо
не могу подключить к ПР200 панель Weintek
панель мастер
помогите примером ПОЖАЛУЙСТА
передачу хоть одного "бита"
дальше разберусь
спасибо
по 485, порт 2, ножки на разъеме 1 и 2, полярность не перепутал
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
да slave, настройки одинаковые
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
значит такое дело
owen logic для первой переменной выдает регистр 512
в панели я его обзываю как 0х0200
возможно ошибаюсь
в панели выбор протокола не одногначный ,варианты:
ASCII
ASCII SERVER
RTU (Adjustable)
RTU (Hex addressing)
RTU (Zero-based Addressing)
RTU, RTU over TCP
Server
TCP/IP
TCP/IP (32-Bit)
TCP/IP (Zero-based Addressing)
пробовал уже наверное все - 1,3,5,6
RTU (Zero-based Addressing)
0х0200 почему так, а не 512?
может путаете с областью памяти
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
я возможно ошибаюсь но 512 это в десятичной системе
перевел в шеснадцатеричную
в РЭ ПР200 написано
сетевые переменные
bit - 0x2000 - 0x23F0
int16 - 0x0200 - 0x023F