У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии.
При уходе в аварию датчика или кз на нём, отключается всё.
Это надо по конкретной установке смотреть.А ставить на каждый датчик отдельный канал БП и ещё и с защитой от перегрузки уровня примерно 30ма - это как-то круто, не стоит опасности спалить иногда вход.
В таких случаях применяют резервирование.К тому же отказ критического датчика из-за отказа БП или защитной схемы - бывает ещё страшнее для системы в целом.