Зачем вам сотые, если у вас погрешность на датчике +- 0.6 градуса,
и погрешность на АЦП еще 0.5%.
нули после запятой наставить можно, но точности не получите.
DS по крайней мере цифровой и не будет давать погрешность на АЦП и проводах.
Зачем вам сотые, если у вас погрешность на датчике +- 0.6 градуса,
и погрешность на АЦП еще 0.5%.
нули после запятой наставить можно, но точности не получите.
DS по крайней мере цифровой и не будет давать погрешность на АЦП и проводах.
Во время моих испытаний показания плавали со скоростью в пределах 1градус в час, в течение секунд-минут стояли как вкопанные. Показания часто гуляли в разные стороны у рядом расположенных термометров. Единственную причина, которую я нашёл - при скорости измерения раз в 1-2 секунды градусники саморазогревались на 1-3 градуса, в зависимости от качества теплоотвода.
вы инструкцию на DS прочтите. многое станет понятнее.
В частности, про коэффициент пересчета.
Разрешающая способность температурного преобразователя может быть изменена пользователем и составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя приращениям (дискретности измерения температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответственно.
Обычно дешевый преобразователь использует приращение 0.5°С, что является грубым расчетом и дает большие отклонения.
Или тупо округляет значения.
Реальная точность датчика в диапазоне -10...+85в гарантирована 0.5°С. Не требует калибровки в течении всего периода эксплуатации. Калиброван на заводе изготовители.
Последний раз редактировалось lara197a; 05.05.2018 в 22:32.
линейность меня не интересует в моём проекте , точность конечно будет меняться со временем , как и всё в мире наверное .На счет достоверности , тоже не суть , если один показывает одну и туже температуру 36,6 а второй 36,8 , и эти показания стабильны то меня вполне это устраивает . мне нужно знать изменение процесса и не важно достоверность температуры . Спасибо за ответ