    Цитата Сообщение от subeday Посмотреть сообщение
    Такая ситуация у нас возникает постоянно. И вообще на вскидку за весь опыт работы (а это 9 лет) в данной сфере вспоминается лишь один ИТП с аналоговыми датчиками на подпитку. Проектировщики вообще у нас в оснавном люди (насколько я понимаю, ну и естественно не все) в КИПовской части плавающие, до сих пор проектируют некоторые САУ-МП(вместо САУ-У) методом ctrl-c - ctrl-v, не говоря уже про трм232. Что получается пересогласовать мы пересогласовываем). САУ-У используется и на подпитку, а там аналоговые датчики не могут использоваться. Бывает и на прямую к управлению пускателями насосов через реле подключаем, а если насоса 2, то ставятся переключатели обычные и приходится ходить потом и периодически переключать для равномерной наработки насосов, но лично мое мнение это колхоз))). Используем обычно на подпитку реле давления с регулируемым гистерезисом, хотя много где стоят и ЭКМы(тут от дребезга спасает возможность настройки задержки срабатывания по времени в САУ-У). Если сделаете возможность включения подпитки от сухого контакта лично я буду вам крайне благодарен. А еще из пожеланий, хотелось бы иметь возможность настроить время непрерывной работы подпиточного насоса до выхода в аварию, для защиты от затопления здания при порыве системы.
    Именно это и хотим сделать а в среднем какой время выставляется для непрерывной работы подпиточного насоса?
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Панкин Никита Посмотреть сообщение
    Именно это и хотим сделать а в среднем какой время выставляется для непрерывной работы подпиточного насоса?
    В среднем минут 20. А по диапазону возможных значений наверно от нескольких минут до нескольких часов. Факторов же много влияющих на это значение: объем системы, сами насосы(и правильность их подбора ), редуктор установлен после насосов или же просто соленоид.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за информацию!
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •