Такая ситуация у нас возникает постоянно. И вообще на вскидку за весь опыт работы (а это 9 лет) в данной сфере вспоминается лишь один ИТП с аналоговыми датчиками на подпитку. Проектировщики вообще у нас в оснавном люди (насколько я понимаю, ну и естественно не все) в КИПовской части плавающие, до сих пор проектируют некоторые САУ-МП(вместо САУ-У) методом ctrl-c - ctrl-v, не говоря уже про трм232. Что получается пересогласовать мы пересогласовываем). САУ-У используется и на подпитку, а там аналоговые датчики не могут использоваться. Бывает и на прямую к управлению пускателями насосов через реле подключаем, а если насоса 2, то ставятся переключатели обычные и приходится ходить потом и периодически переключать для равномерной наработки насосов, но лично мое мнение это колхоз))). Используем обычно на подпитку реле давления с регулируемым гистерезисом, хотя много где стоят и ЭКМы(тут от дребезга спасает возможность настройки задержки срабатывания по времени в САУ-У). Если сделаете возможность включения подпитки от сухого контакта лично я буду вам крайне благодарен. А еще из пожеланий, хотелось бы иметь возможность настроить время непрерывной работы подпиточного насоса до выхода в аварию, для защиты от затопления здания при порыве системы.
Именно это и хотим сделать а в среднем какой время выставляется для непрерывной работы подпиточного насоса?
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
Именно это и хотим сделать а в среднем какой время выставляется для непрерывной работы подпиточного насоса?
В среднем минут 20. А по диапазону возможных значений наверно от нескольких минут до нескольких часов. Факторов же много влияющих на это значение: объем системы, сами насосы(и правильность их подбора ), редуктор установлен после насосов или же просто соленоид.