Спасибо. Я пишу в CODESYS V3.5 SP13 Patch 1, подскажите где можно настроить легенду?
Спасибо. Я пишу в CODESYS V3.5 SP13 Patch 1, подскажите где можно настроить легенду?
Вот тут есть про эту настройку (~3:10): https://www.youtube.com/watch?v=jC0VWRg2Xyk&t=6s
Какой контроллер программируете?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, попробую. Программирую пока что софт плк. Так как сп3хх не имеет возможности доступа к ней по езернет ищу варианты,планирую использовать какой-нибуть плк на кодесис3.5 для удаленной диспетчеризации и ведения трендов. Плк на котором крутится программа : плк100 , проект бюджетный, плк на объекте может быть несколько по 250 тегов приблизительно. По этому скада не вариант, вот и выкручиваемся.
Предлагаю вам рассмотреть СПК1хх [М01] - он удовлетворят всем перечисленным требованиям.
В данный момент этот контроллер находится в стадии бета-тестирования.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, а можно ли как нибудь организовать запись тренда по условию (булевая переменная),и каждый следующий тренд записывать в отдельный файл с возможностью последующего просмотра (просмотра именно на плк)? Если нет то как мне просмотреть в графическом виде файл с разрешением « .sqlite» в котором сохраняются тренды на плк?. Спасибо.
По условию можно: TrendRecording - Условие записи. Но данные все равно будут записываться в один файл.
Насчет создания новых .sqlite файлов - встроенных средств нет, разве что изучать возможности CAA Storage.
Насчет просмотра - стоит поискать SCADA, которая поддерживает данный тип файлов.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk