Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Произошло у меня следующее . Отсутствие связи ПМ210 с приборами контролировал двумя переменными (на картинки указано) формула события нет связи с прибором .png. Но так получилось
что эти две переменные одновременно приняли значение при котором младший регистры у переменных стали равны 255 (то есть хххх хххх 1111 1111 ) (в документации необходимо указать значение не должно быть 255)
у меня сработала авария нет связи с прибором .Что я делаю удаляю это событие ( лучше этого я не делал событие было естественно не завершенным)
и теперь не могу снять аварию на этом конкретном приборе ( мне кажется при отсутствии события авария должна естественно сбрасываться )
?????????????????????

Или у Вас может быть существует метод как сбросить или удалить следы ошибок .
Поясняю картинками Подвисли события.png Аварии должны завешится.png
Мне кажется должна быть кнопка сброса .Без выходное положение.png

Да и вместо указанных 25 сек данные обновляются через 3-4 минуты .
Здравствуйте.

С получением данных проблем сейчас быть не должно. С событиями - устраняем.