Показано с 1 по 10 из 1584

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Сетка 485, несколько ПР200 в режиме Slave, ПЕ210. Подключил к этой сетке ОВЕН ОРС-сервер и, о чудо, всё заработало. Спасибо DIPHENHYDRAMINE. Иногда нужно просто пробовать.
    Но и в облаке и в ОРС-сервере периодически появляются ошибки 255.
    Потому что протокол Modbus не предполагает двух мастеров сети одновременно. Ошибка так и будет появляться, пока в сети не останется одного мастера: или облако или ОРС

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Мне кажется правильнее обеспечить возможность ОВЕН ОРС-серверу не только получать данные из облака, но и работать шлюзом.
    К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.
    Да, понимаю, у ОПС-сервера другие задачи. Но в сетке, подключенной к облаку, гуляют все необходимые данные для контроля и управления. Городить вторую аналогичную сетку для подключения к ОПС-серверу решение спорное, а часто и не возможное, как в случае с ПР200, где вторая сетка используется для нижнего уровня.
    Мне кажется, что нужно подумать над решением этого вопроса. Возможно, ускорить работы по Slave-режиму в ОПС-сервере ОВЕН. Или эта задача уже снята?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Да, понимаю, у ОПС-сервера другие задачи. Но в сетке, подключенной к облаку, гуляют все необходимые данные для контроля и управления. Городить вторую аналогичную сетку для подключения к ОПС-серверу решение спорное, а часто и не возможное, как в случае с ПР200, где вторая сетка используется для нижнего уровня.
    А почему не подходит способ, где с устройств передаются в облако, а затем в ОВЕН ОРС? Если используете ПЕ210, значит интернет на объекте есть.

    kartinka_integraciya_co_scadames___2a10c61d-600x0-d.png

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460