и как оно будет работать без наличия датчика либо прямой воды либо уличного воздуха ? или температура отопления держится всегда одна и та же фиксированная ? это тогда надо на клеммы датчика ГВС заводить.
Короче, схема работать не будет нормально. Регулировать по обратке не есть правильно, как уже выше написали из-за большой инерционности, будут перегревы/недогревы постоянно. Ну и как я уже написал, относительно чего регулировать-то, нужна как минимум температура наружного воздуха или температура подающего трубопровода, на вводе который.