Столкнулся с неработоспособностью макроса CONV4..20 - не определяет превышение тока на входе. В макросе верхняя граница срабатывания компаратора 20,8мА, а ПР200-220.22.0.0 на входе максимум выдает 20,65мА (смотрел в системном меню прибора). Как правильно поменять коэффициенты гистерезиса в макросе?