Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
а что не так? Это разве означает что выход у него токовый, если бы это было так тогда зачем преобразователи, о которых Вы спрашивали в самом первом посте
ICP-датчик подключается по двухпроводной схеме. Питание датчика должно происходить от внешнего источника постоянного тока (до 20 мА), а выходной сигнал ICP-датчика – это переменная составляющая напряжения на выходе ICP-датчика с максимальным амплитудным значением порядка 8 В. Важно то, что ICP-датчик своей электроникой всегда поддерживает уровень постоянной составляющей напряжения сигнала на выходе (напряжение смещения) порядка 10 В (например, в случае амплитуды переменной составляющей 8 В мгновенное напряжение может меняться в границах (10 ± 8) В).
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Через токовую петлю осуществляется питание датчика.Это сделано для согласования высокого выходного сопротивления вибропреобразователя с низким входным сопротивлением соединительного кабеля и увеличения дальности размещения датчика от виброизмерительного устройства.
Выходной сигнал у датчика не токовый, а частотный
Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 13:31.
тогда вопрос на засыпку)) возможно ли как либо восстановить датчик, разобрать никто не пробовал?