Могут стоять загруженными какое то время, но как только какая то емкость опустошится первой то она и становится первой в очередь на загрузку.
разгружаются в ручную, открытием задвижки с низу емкости, и могут разгружаться в любом порядке
Могут стоять загруженными какое то время, но как только какая то емкость опустошится первой то она и становится первой в очередь на загрузку.
разгружаются в ручную, открытием задвижки с низу емкости, и могут разгружаться в любом порядке
Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 02:30.
Так про загрузку Вы вроде писали, что не важна очерёдность загрузки, теперь оказывается будет и очерёдность загрузки? Если Вы назначаете вручную, после загрузки всех ёмкостей, очерёдность разгрузки, то получается и у загрузки будет такая же очерёдность. И, мне так кажется, Вам нужно и кнопку пуск приделать для запуска процесса после установки очерёдности разгрузки? Короче, я так думаю, за неделю выясним, что Вы хотите!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2019 в 03:52.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
извиняюсь не пояснил, загрузка по очереди тоже важна но для меня загрузить их по очереди не проблема поэтому и пишу что не важно как загрузится и в каком порядке, поясняю почему, материал загоняется в емкости воздухом и объема воздуха не хватит чтобы загрузить все емкости сразу, объема воздуха хватает чтобы загрузить одну емкость, кто первый разгрузился тот первый и встал на последующую загрузку. Например: оператор разгрузил первой емкость номер два, если в очереди на загрузку никого нет то загружается емкость номер два остальным команда запрет, затем оператор начинает разгружать емкость номер пять, номер три и номер один одновременно, какая то из них опустошилась быстрее всех на доли секунды, пусть будет первая затем номер пять и за ней номер три, то первая становится под загрузку, остальным запрет пока загружается первая и так далее по очереди, важно чтобы всегда под загрузку вставала только одна емкость
Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 14:48.
Тогда, получается мой проект(что я выложил) полностью соответствует вашим хотелкам?
И, насколько понял, вам важна не очередь(чтобы ёмкости заполнялись в порядке опустошения), а что бы одновременно заполнялось не более одной ёмкости, я правильно Вас понимаю?
Тогда логика работы только упростится во много раз!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2019 в 15:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, мне надо чтобы в процессе загрузки участвовало не более одной емкости, иначе на загрузку не хватит давления воздуха, но надо чтобы последующие разгрузившиеся емкости вставали в очередь на загрузку, даже если все они опустошились. Клапана разрешающие подачу материала имеют начальное состояние нормально открытые (NO) и если включить систему то сразу пойдет загрузка во все емкости, я их закрою и загружу по очереди а вот дальше вступает в силу приоритет разгрузки, потому что там нет последовательности, разгружаться могут в любом порядке, в таком же порядке и должны и загружаться но строго по одному
Вы, наверно просто не посмотрели мою программу, что бы Вы там не делали, она не позволит загружать более одной ёмкости, вот и инверторы Вам поставил, Вы похоже сами не в состоянии, зачем тогда убеждать нас в обратном?!
Очередь_5_2.PNG
Очередь_5_2.owl
Вот эту программу попробуйте, мне кажется, должна Вам идеально подходить, судя по вашим хотелкам!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
не знаю почему, но я сам себе вбил в мозги неправильную логику переключения этой схемы, а сегодня стал раскладывать по полочкам описывая процесс на форуме, и мозг просветлел пришел к выводу что это то что надо, сейчас буду допиливать. Всем огромное спасибо.
Включил эту схему, блииин это как раз то что надо, даже первое включение реализовалось, в очередь на загрузку встала первая емкость и придумывать дальше ничего не надо,в первой версии этого нет. Огромнейшее спасибо за помощь.
За инверторы не пинайте меня сильно, я пробовал, но увы тогда мне показалось что это все не так как мне надо.
схема6.jpg
К6-К7 это загрузка первой емкости.
Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 19:10.