Вопрос - Вы работаете с МОДБАС через конфигурацию или библиотеки?
Что ещё висит на этом порту, кроме ПР?
Как организован опрос модулей?
Чем больше Вы расскажете - тем вероятней Вам помогут. А то приходится вытаскивать информацию.
Вопрос - Вы работаете с МОДБАС через конфигурацию или библиотеки?
Что ещё висит на этом порту, кроме ПР?
Как организован опрос модулей?
Чем больше Вы расскажете - тем вероятней Вам помогут. А то приходится вытаскивать информацию.
Последний раз редактировалось ASo; 05.02.2020 в 22:56.
Любые устройства с последовательным выполнением команд могут зависать не зависимо от качества электромонтажа и фильтрации помех, мало ли, статический разряд где то накопился, частица с высокой энергией прилетела, молния шарахнула в неудачное место - причин миллион, любой ПЛК, ПР, модуль ввод вывода, модем и чего там еще бывает должны иметь сторожевой таймер, который дернет аппаратный ресет если программа более не выполняется - без этого никуда, уверен что пром электроники без вчдога не бывает. У меня тут назревает применение ПР200 в отдаленном регионе и я с ужасом думаю - а что если и там сторожевого таймера нет? Хотя нет этого не может быть - есть конечно.
Zhuko_OFF
Зависает в момент пуска\останова насоса или в произвольное время? Если первое, то виновата помеха, которая появляется в сети при пуске\останове через УПП. Если второе, то вероятнее всего сам СПК. В первом случае необходимо проверить прокладку кабелей, и максимально развести силовые для насоса и питание\связь СПК. Это минимум. Еще лучше - дополнительно ставить помехоподавляющий (дроссельно-конденсаторно-варисторный) фильтр по входному питанию БП, который питает СПК и прочую слаботочку. Помеха возникает из за того, что УПП делает свою работу методом фазового управления своими симисторами\тиристорами, а такой метод очень неслабо организует в питающей сети высокочастотные гармоники вплоть до радиочастоты. Если в БП уровень фильтрации недостаточен, то это сказывается на вторичном питании, а следовательно и на том, что питает вторичка.зависает полностью панель.
Я все о своем, почему он через 200..500мс не перезапускается? Сегодня вы кабели разведете, а завтра сварщик Вася из аварийной бригады устроит такой электромагнитный шторм, что опять все зависнет, и вы опять побежите пердячим паром дергать питание (это если вовремя заметите, что процесс уже не управляется), короче, где вачдог? Есть тут представители разработчика?
Всем привет!
У нас на СПК107-М01 уже реализовано много изделий (почти серийно).
Котельная, в шкафу 6 ПЧВ разной мощности. Все предыдущие котельные работают без зависания, а эта последняя за месяц второй раз зависла.
Хорошо, что котлом напрямую управляет ПР200, а не СПК. Проект данный был залит в несколько котельных. Может проблема в СПК???
Всем привет!
Что-то не то с СПК1хх. Я уже писал, что СПК107.М01 за 2.5 месяца 3 раза зависала, но почти нормально работала по RS485. На той неделе поставил новую СПК107, но она не захотела работать с RS485. Считывание значений и отражение на экране СПК с двух МВ110-224.8А доходит до 5 – 10 минут. Сегодня достал с полки старую СПК207, предварительно переделав (с бубнами ;-) проект на версию CS355, залил проект и поставил в место СПК107. Все работает отлично.
Для справки. В том оборудовании, где ставились СПК207 мы вообще не заморачивались проводами на RS. Брали два провода ПВ3 0,5 и скручивали в витую пару и все работает на объектах до сих пор.
Вопрос производителю: почему на СПК 200-й серии шина работала лучше, чем на 100-й серии?? Состав оборудования в шкафах одинаковый.
Добрый день.
На мой взгляд, вопрос сформулирован некорректно. Более корректной формулировкой будет: "что лежит в основе наблюдаемых проблем со связью?"Вопрос производителю: почему на СПК 200-й серии шина работала лучше, чем на 100-й серии??
Для того чтобы дать какие-то комментарии - нам необходимо увидеть происходящее.
Обеспечьте, пожалуйста, подключение по TeamViewer. Потребуется также преобразователь USB/RS-485 и (желательно) наличие под руками терминальных резисторов.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk