  1. #16
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!Как всегда, Вы можете разъяснить всё очень наглядно и доходчиво!Буду пробовать.
    Здравствуйте!Ещё раз благодарю за совет про функциональную область!Теперь появилась проблема:не могу произвести в ПЛК никаких действий с данными от МЭ-110-224-1Т.Показания с множителем "е-039" и CoDeSys не хочет никаких действий с этими цифрами производить.Хотя на СП307 я вывел цифровой дисплей для чтения того же регистра МЭ110 и показания там адекватные "0,23".Для физических аналоговых входов ПЛК63 есть настройка типа датчика, где такие значения преобразовываются в нормальные, а в виртуальных входах такой настройки нет.Подскажите, пожалуйста, как быть?[ATTACH=CONFIG]48470[/ATTACH2020-04-16_08-52-49.png
    Изображения Изображения