Поменял скорость. IMG_20210111_133100.jpg
Поменял скорость. IMG_20210111_133100.jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Хорошо. Удаленку готовить?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте! У меня тоже такая проблема, можете помочь?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Аналогичная ситуация с СПК110[М01] - черный экран и горят 3 светодиода. Пробовал перезапускать, подключал от лабораторного БП, ничего не помогает. Putty показывает такую картину screenshot-12756-1628851284.jpg . Возможно, что-то сделать без отправки в СЦ, или без вариантов - только СЦ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте, проблема с СПК107(М01) прошивка 1.2.0623.1009 - не загружается конфигуратор, зависает почти в самом конце загрузки по индикатору
История такая: загрузил пробный проект с неверно настроенной визуализацией, неправильный размер экрана, после чего СПК завис, режим конфигурации также не загружался как описано выше
Сделал сброс из программы CODESYS, теперь СПК работает: загружается программа, нормальная работа, начальные экраны, правда загрузочное ПО ещё не проверил
Но вот конфигуратор зависает на загрузке по прежнему.
Имеет ли смысл попытаться перепрошить родной прошивкой? И чем мне это грозит по времени, если СПК может "окирпичиться"? Если больше недели, то лучше отложить.