"Сеть -> Реле задержки TON (1-2мин) -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Вот так надежнее. В ПЧ после выключения система ограничения пускового тока должна прийти в исходное состояние. Иначе при частых вкл\выкл есть риск получит разрушение входного диодного моста."
Так для этого конденсаторный контактор и предполагается использовать. Все что до конденсаторов и их самих "сберечь" при подаче питания на ПЧ, ослабив пусковой ток конденсаторов за счет введения в цепь зарядных резисторов конденсаторного контактора. Сначала замыкаются вспомогательные контакты, конденсаторы подзаряжаются через резисторы при понижении пускового тока (конденсаторов), через 0,1...0,2 с замыкаются основные силовые контакты контактора и подается полное напряжение на ПЧ. Остается вопрос только на сколько снизится пусковой ток. В любом случае хуже не будет