Сообщение от Denis2901 Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые ПЛК-110-24-60-К-М. Нужно подключить 12 регуляторов по 485(Modbus RTU). У ЦПУ 2 канала RS485: GND1 (клемма 45) относится к первому каналу или ко второму? GND1 к первому, GND2 к второму
Сообщение от m.petrovich GND1 к первому, GND2 к второму Спасибо, но очень на опечатку похоже. GND1 рядом со вторым каналом, GND2 рядом с первым каналом. Может, ошибка в руководстве?