Цитата Сообщение от eugenyfs Посмотреть сообщение
Добрый день!

Экспортирую Прибор ПР200 в Owen Cloud. При выборе режима Master на слоте 1 выдается сообщение:
Устройство не экспортировано:не создан проект.

Если изменить на Slave выгружается.

Искал на форуме, нашел в одной теме обсуждение, что первый слот выгружается в любом случае Master или Slave, но я с Master выгрузить не могу.

Подскажите, выгружается ли устройство с настройкой Master или все-таки выгружаются только Slave?
Добрый день! Облако является мастером и опрашивает ПР200. Слот должен быть слэйвом априори.