Показано с 1 по 10 из 47

Тема: Точность измерения температуры на ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12

    По умолчанию

    Некоторое время назад задавал тут примерно те же вопросы, получил те же ответы.

    Ниже график температуры с 2ух датчиков, которые касаются друг- друга, т.е. температура на них одинаковая.
    Красная линия - датчик 50М.
    Синяя линия - PT1000

    В OwenLogice в настройке порта "Постоянная времени фильтра, сек" = 20. Чем меньше эту настройку будете делать - тем больше будет скакать показания.
    Входы AI калибровал на магазине сопротивлений.
    До калибровки между входами AI имелось стабильное смещение показаний, то есть одно и то же сопротивление входы "видели" стабильно по разному. После калибровки - входы показывают примерно одинаково. Но имейте в виду, что с завода ПР200 калиброван на широкий диапазон измерений и показывает плюс-минус лапоть, но примерно верно на всем диапазоне. После калибровки на узкий диапазон сопротивлений, выше и ниже этого диапазона ПР200 будет сильно врать.

    Вход для 50М калибровал в диапазоне 20-50-80Ом
    Вход для PT1000 калибровал в диапазоне 700-1000-1300Ом.
    Калибровать в более узких диапазонах не рекомендую - алгоритм калибровки в ПР200 работает так, что при более узких диапазонах (например 900-1000-1100) ПР200 выдает какие-то дикие коэффициенты (в основном 3й коэффициент), которые сам же отказывается принимать.
    Для справки, возможные значения коэффициентов:
    первый коэффициент - от -0,01 до +0,01
    второй коэффициент - от +0,9 до +1,1
    третий коэффициент - от -10 до +10

    У 50М получается 0,214 Ом/градус
    У PT1000 - 3,908 Ом/градус

    Не могу объяснить одно - почему даже после калибровки два датчика дают стабильно разную температуру. Могу только предположить, что один из датчиков врет.

    graf.png

    P.S. Дабы 10 раз не калибровать на разные датчики, я сразу калибровал вход в двух диапазонах - для 50М и PT1000 - коэффциенты записал. Если придется менять датчик, то можно обойтись без калибровки (для меня магазин сопротивлений труднодоступен) - просто записать нужные коэффициенты.
    P.P.S Жаль, что нельзя прочитать заводские коэффициенты - сохранил бы на всякий случай.
    Последний раз редактировалось K123; 07.12.2021 в 10:50.

Похожие темы

  1. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  2. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 03:28
  5. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •