Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
Юрий, здравствуйте!
Помогите, не могу сообразить. Панель Wientek + ПР200. Сетевые переменные slave все энергонезависимые, но мне надо чтобы некоторые из них принимали значение 0 после включения питания. например - Если с панели включить мешалку и не выключив ее выключить весь шкаф управления, то после включения шкафа мешалка сразу начинает работать, так как ПРка грузится быстрее, чем панель. Каким образом это можно реализовать?
Инициализировать переменную нулём при включении. Подобных вопросов полно на форуме.