Показано с 1 по 10 из 76

Тема: Пр205 в новом каталоге

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    И...? Конкретно, как не корректно, в чём проблема? Из Вас по одному слову вытягивать?
    С термометрами сопротивления, у которых малое сопротивление (50, 50М, 100, 100М) не корректные показания +-10 град. и более, и еще эта разница меняется раз за разом от заливки программы (в большую или меньшую сторону и всегда рандомно).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    С термометрами сопротивления, у которых малое сопротивление (50, 50М, 100, 100М) не корректные показания +-10 град. и более, и еще эта разница меняется раз за разом от заливки программы (в большую или меньшую сторону и всегда рандомно).
    Рекомендую правильно подбирать оборудование предварительно прочитав ТТХ. Смешно её богу, ещё и претензии, а потом рассказывают какие плохие железяги.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    С термометрами сопротивления, у которых малое сопротивление (50, 50М, 100, 100М) не корректные показания +-10 град. и более, и еще эта разница меняется раз за разом от заливки программы (в большую или меньшую сторону и всегда рандомно).
    все, забудьте про них как страшный сон. используйте или 1000 или преобразователь 4-20 . в продаже полно копеечных датчиков 4-20. все проблемы длины провода как рукой снимет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    все, забудьте про них как страшный сон. используйте или 1000 или преобразователь 4-20 . в продаже полно копеечных датчиков 4-20. все проблемы длины провода как рукой снимет.
    Нутка в какой это продаже датчики температуры с выходом 4..20мА "копеечные"???

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2021, 04:39
  2. Модули в новом корпусе
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 20:37
  3. Отличия в блоках питания в каталоге OWEN
    от jek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 06:20