Здравствуйте
При сопротивлении датчиков (4 шт. в параллель) меньше чем 87 ом пропадает связь с модулем (не стабильное чтение), напряжение на контактах EXC изменяется и не достигает 2.5 В
от сюда вопрос: Есть ли в модуле МВ110-224.1ТД защита от КЗ (сопротивление меньше 87 ом) датчика?
upd от 31.10.2023
Суть вопроса
потери связи с модулем по интерфейсу 485 при параллельном подключении 4-х датчиков суммарное сопротивление которых 87-88Ом
Маленькое расследование (если можно так выразится) и мои заключения
Скорее всего проблема в ограничении тока первичного блока питания модуля
При питании тензодатчиков происходит ограничение тока, при этом ток датчиков находится в приделах 22-23мА (при заявленных характеристиках ток должен составлять 2.5В/87Ом=28.7мА)
на аналогичном модуле 2019 года выпуска тока датчиков 26,6мА, что ближе к заявленным характеристикам.
Решение проблемы:
Колхозим внешний блок питания на 2.5В и делаем по данной схеме данной схеме